Nieuwe radiatoren werken niet goed

Kosie

  • #1
Bij de renovatie van de badkamer boven en toilet beneden zijn nieuwe leidingen gelegd en twee nieuwe radiatoren geplaatst, een op de badkamer en een op het toilet beneden. Deze nieuwe radiatoren zijn op dezelfde 20 mm leiding aangesloten als de oude radiatoren (die altijd prima functioneerden), maar nu met een pvcleiding van 16 mm.

Als alle radiatoren in huis open staan en de verwarming gaat branden, dan blijft de radiator op het toilet koud en op de badkamer wordt ie handwarm en dat duurt behoorlijk lang. De andere radiatoren zijn na 20 minuten zo warm dat je ze niet met je hand kan vastpakken. De radiator op de badkamer wordt na verloop van tijd wel warm, maar dat duurt veel langer dan bij andere radiatoren en bovendien wordt de badkamerradiator maar half zo warm als de andere radiatoren in huis.

Degene die het heeft aangelegd zegt dat de verwarmingspomp op een hogere snelheid moet draaien om het probleem op te lossen.

Is dat waar? Zijn er andere oplossingen of is het systeem niet goed aangelegd?
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #2
Zitten er op alle radiatoren voetventielen?
dan kan je gaan inregelen.

groetne b
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #3
Laat het diegene oplossen, die het aangelegd hebben.
 

Kosie

  • #4
Boudewijn0318 schreef:
Zitten er op alle radiatoren voetventielen?
dan kan je gaan inregelen.

er zitten geen voetventielen op. wat bedoel je met "inregelen"?
 

Droid

  • #5
Peter schreef:
Laat het diegene oplossen, die het aangelegd hebben.
Dat antwoord lijkt mij voldoende....
 

Kosie

  • #6
Jullie hebben gelijk, maar zoals dat gaat: degene die het heeft aangelegd zegt dat het niet aan hem ligt, maar aan iets anders. Hij zegt bijv. dat de pompsnelheid te laag is. Wel raar, want bij de vorige radiatoren was er geen probleem.
Zelf heb ik het idee dat de oorzaak is dat ipv 20mm (hele verwarming) een 16 mm buis is gebruikt (voorheen zaten er radiatoren op een 20mm buis die prima werkten). Ik heb zojuist trouwens alle radiatoren in huis dichtgedraaid, behalve de twee nieuwe radiatoren. Dan worden ze wel gewoon heet zoals het hoort.

Wat denken jullie?
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #7
Peter schreef:
Laat het diegene oplossen, die het aangelegd hebben.
Boudewijn0318 schreef:
Zitten er op alle radiatoren voetventielen?
dan kan je gaan inregelen.
Dit zijn hier de optie's

Doordat er ander leiding diameters zijn gebruikt, is de installatie niet meer in ballans, dit is een inregel probleem.

Dus OF inregelen OF de leiding diameters laten aanpassen
 

Lodos

  • #8
Een domme vraag mischien maar staan die radiatoren wel voldoende open? En je hebt het over een renovatie dus de kans is groot dat er toch nog een luchtbel zit heb je de installatie wel ontlucht?

Maar maak is even een foto anders kunnen we kijken hoe de installatie inelkaar zit.
 

Kosie

  • #9
Installateur erbij gehaald van de verwarming. die geeft aan dat de diameter van de nieuwe aansluiting het probleem is.
bedankt voor de reacties!
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu