Nieuwe oven aansluiten op deze aardlekschakelaar veilig?

Kers

  • #1
Hallo,

Intro : helaas is vorige week mijn oven defect gegaan:
aardlek schakelaar springt uit als de oven begint te verwarmen.
Dus ik koop een nieuwe oven.

Bij uit/inbouw blijkt dat de oude oven was aangesloten op een verlangkabel-stekker-doos van max 1000 watt (samen met afzuigkap & vonk-ontsteker van gaskookplaat).
Een door mij niet erg veilig geachte situatie.
Dit terwijl er een wcd aanwezig is achter de oven.
De nieuwe oven heeft een aansluitwaarde van 3200 VA (dus ong 16 Amp)


Bij controle blijkt dat deze WCD aangesloten (als enige) aangesloten is op een andere aardlek schakelaar : 40/0.5 (dus max 40 Amp afslaand bij lek stroom van 0.5 Amp ) ipv 40/0.03.

Vraag : Is het Veilig en Toegestaan om de nieuwe oven aan te sluiten op deze aardlekschakelaar ?

Graag jullie advies....

mvg,

Kers
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Een wandcontactdoos mag nooit achter het apparaat geplaatst worden.
Een aardlek van 500mA is niet meer toegestaan in tot bewoning bestemde gebouwen.
 

Ronald42

  • #3
Dit werd vroeger nog wel eens gedaan omdat er in aparaten altijd wel een kleine lekspanning zit en 30mA er sneller uit zou gaan. (Valt in de praktijk reuze mee)
In veel woningen (ong. tot begin Jaren 90) zitten de aparte groepen zelfs helemaal niet achter de aardlek.

In nieuwe wonningen of bij grote renovaties mogen beide bovenstaande situaties niet meer. In bestaande woningen mag u het gewoon zo laten zitten.
 

Kers

  • #4
Uit jullie antwoorden begrijp ik dat het beter is deze 0.5 aardlek schakelaar te vervangen door een 0.03 aardlekschakelaar.

hartelijk dank.
 