Wisselschakelaar vernieuwen.

De Haan

Specialist Planten en Tuinen
  • #1
De oude schakelaar begon af en toe geluid te maken, plan opgevat, vervangen dat ding.
Nieuwe schakelaar opgehaald waarvan gezegd werd, deze moet het kunnen.
Gemonteerd en het werkt gedeeltelijk.
Als beneden het licht uitgedaan wordt krijg ik het boven op de overloop niet aan.( Is rode 1)
Staat de schakelaar beneden op aan, dan kan ik hem op de overloop aan en uit zetten.
Het is een dubbele schakelaar.
Als ik het licht op de 2e verdieping aanzet kan ik hem op de overloop aan en uitzetten .( is rode 3)
Als het licht op de 2e verdieping uit zet, kan ik hem op ,de overloop niet aan zetten.
Ik heb de oude en de nieuwe schakelaar naast elkaar gehouden en de draden zo overgezet.

Wat heb ik fout gedaan.
20240108_133209a.jpg
 

HenkL14

  • #2
Dit is dus de schakelaar op de 1e verdieping, die het licht schakelt voor de 1e en 2e verdieping als ik het goed begrijp.

De schakelaar zit inderdaad niet goed aangesloten. Ik denk dat de oude schakelaar anders ingedeeld was met de contactpunten.

Als het goed is, zijn twee zwarte draden voor de 1eV en twee zwarte draden voor de 2eV.

De twee bruine moeten op L1 en L2

Dan heb je het setje zwart voor de 1eV, die doe je allebei apart op een nr1.
Het setje zwarte draden voor de 2eV doe je allebei apart op een nr2.
Hiermee zijn alle contactpunten weer gevuld en zou het moeten werken ;)
 

De Haan

Specialist Planten en Tuinen
  • #3
Het werkt, mijn zwager heeft het in orde gemaakt.
De bruine zitten op L1 en L2
De 2 zwarte draden van de 2e verdieping zitten tegen over elkaar.
De 2 zwarte draden van begane grond zitten dus ook tegenover elkaar.
 
  • Like
Waarderingen: HenkL14

XanderH

Specialist Elektra
  • #4
Precies wat @HenkL14 al schreef dus. :wink: Beide contacten met nummer 1 en beide contacten met nummer 2 zitten inderdaad tegenover elkaar.

Mooi dat het is gelukt.
 