Ik ben over een paar maanden eigenaar van een leuk huisje in 'het boerenbuiten' en ga mij hiermee dus ook op een aantal klussen storten...
Het bestaat uit een woonhuis met een portaal en dan een aanbouw, verder een immense schuur (lees: bouwval) en garage.
De eerste klus waar ik mij mee bezig ga houden is de electra van 'deze tijd' maken, rekening houdend met mijn toekomst wensen.
Momenteel ziet mijn meterkast op papier er als volgt uit (na veel leeswerk op het net)
1 x Hager kast, 72 modules, met deur
1 x Hoofdschakelaar, 4p, 40A
6 x ALS, 2 polig, 40A, 30mA
1 x ALS, 4 polig, 40A, 30mA, 3-fase
17 x Automaat, 1p+n, 20A, B-kar
4 x (lichtgroepen) Automaat, 1p+n, 16A, B-kar
2 x beltransformator 1A
De 17 groepen globaal :
In de toekomst staan op het programma een saunacabine, een jacuzzi, een stoombad, een inductieplaat (die op 3-fasen moet komen)...en een band die gaat oefenen in de loods (nee, niet akoestisch)...
Mijn vragen:
1. Zie ik iets over het hoofd?
2. Op een 1-fase kast mogen maximaal 12 eindgroepen, is er voor een 3-fase kast ook een maximum ?
3. Algemene opmerkingen zijn altijd welkom, zolang ze mijn kennis vergroten is alles welkom ;)
Grootste hiaat in mijn kennis is onderstaande vraag (de reden van mijn plaatsing eigenlijk)...
4. Ik wil de loods/garage ook met stroom uitrusten, maar de groepenkast daarvoor in loods/garage zelf bouwen, kan ik dus de 3-fasen kabel (rekening houdend met de dikte) doortrekken ondergronds (ongeveer 60 - 100cm diep) naar de loods en aldaar een 2de meterkast opbouwen ?
4a. Zo ja, waar laat ik die kabel vandaan vertrekken ?
Achter de hoofdschakelaar, of toch nog eerst een ALS er tussen maar dan beperk ik de groepen die ik in de loods kan gebruiken?
4b. Een 2de hoofdschakelaar plaatsen, kan en mag dat ? Dus zolang die uit is, geen stroom richting 'buiten'?
En een simpel vraagje, waar ik geen duidelijk info over kon vinden..
5. De beltrafo's moeten achter een ALS, tellen die dan ook mee als 2 groepen (ook al is hun gebruik verwaarloosbaar) ?? Volgens mij gevoel NEE, volgens mijn rationele verstand JA..
Ik ga in mijn verhaal uit van een 3x25A aansluiting in het huis (zoniet dan laat ik die aansluiten) en tegen de tijd dat mijn toekomstwensen 'komen' laat ik die/dat ophogen.
Bij voorbaat dank..
Het bestaat uit een woonhuis met een portaal en dan een aanbouw, verder een immense schuur (lees: bouwval) en garage.
De eerste klus waar ik mij mee bezig ga houden is de electra van 'deze tijd' maken, rekening houdend met mijn toekomst wensen.
Momenteel ziet mijn meterkast op papier er als volgt uit (na veel leeswerk op het net)
1 x Hager kast, 72 modules, met deur
1 x Hoofdschakelaar, 4p, 40A
6 x ALS, 2 polig, 40A, 30mA
1 x ALS, 4 polig, 40A, 30mA, 3-fase
17 x Automaat, 1p+n, 20A, B-kar
4 x (lichtgroepen) Automaat, 1p+n, 16A, B-kar
2 x beltransformator 1A
De 17 groepen globaal :
- wasmachine,
droger,
koelkast & vriezer,
vaatwasser,
HR-ketel,
oven,
kookplaat,
2 x keuken wcd,
bovenverdiep slaapkamers,
bad & hal & entree & kelder,
2 x Woonkamer,
Bijkeuken wcd,
2 x gamekamer,
portaal & wc & bijkamer.
In de toekomst staan op het programma een saunacabine, een jacuzzi, een stoombad, een inductieplaat (die op 3-fasen moet komen)...en een band die gaat oefenen in de loods (nee, niet akoestisch)...
Mijn vragen:
1. Zie ik iets over het hoofd?
2. Op een 1-fase kast mogen maximaal 12 eindgroepen, is er voor een 3-fase kast ook een maximum ?
3. Algemene opmerkingen zijn altijd welkom, zolang ze mijn kennis vergroten is alles welkom ;)
Grootste hiaat in mijn kennis is onderstaande vraag (de reden van mijn plaatsing eigenlijk)...
4. Ik wil de loods/garage ook met stroom uitrusten, maar de groepenkast daarvoor in loods/garage zelf bouwen, kan ik dus de 3-fasen kabel (rekening houdend met de dikte) doortrekken ondergronds (ongeveer 60 - 100cm diep) naar de loods en aldaar een 2de meterkast opbouwen ?
4a. Zo ja, waar laat ik die kabel vandaan vertrekken ?
Achter de hoofdschakelaar, of toch nog eerst een ALS er tussen maar dan beperk ik de groepen die ik in de loods kan gebruiken?
4b. Een 2de hoofdschakelaar plaatsen, kan en mag dat ? Dus zolang die uit is, geen stroom richting 'buiten'?
En een simpel vraagje, waar ik geen duidelijk info over kon vinden..
5. De beltrafo's moeten achter een ALS, tellen die dan ook mee als 2 groepen (ook al is hun gebruik verwaarloosbaar) ?? Volgens mij gevoel NEE, volgens mijn rationele verstand JA..
Ik ga in mijn verhaal uit van een 3x25A aansluiting in het huis (zoniet dan laat ik die aansluiten) en tegen de tijd dat mijn toekomstwensen 'komen' laat ik die/dat ophogen.
Bij voorbaat dank..