Ik ben over een paar maanden eigenaar van een leuk huisje in 'het boerenbuiten' en ga mij hiermee dus ook op een aantal klussen storten...

Het bestaat uit een woonhuis met een portaal en dan een aanbouw, verder een immense schuur (lees: bouwval) en garage.

De eerste klus waar ik mij mee bezig ga houden is de electra van 'deze tijd' maken, rekening houdend met mijn toekomst wensen.

Momenteel ziet mijn meterkast op papier er als volgt uit (na veel leeswerk op het net)

1 x Hager kast, 72 modules, met deur
1 x Hoofdschakelaar, 4p, 40A
6 x ALS, 2 polig, 40A, 30mA
1 x ALS, 4 polig, 40A, 30mA, 3-fase
17 x Automaat, 1p+n, 20A, B-kar
4 x (lichtgroepen) Automaat, 1p+n, 16A, B-kar
2 x beltransformator 1A

De 17 groepen globaal :
  • wasmachine,
    droger,
    koelkast & vriezer,
    vaatwasser,
    HR-ketel,
    oven,
    kookplaat,
    2 x keuken wcd,
    bovenverdiep slaapkamers,
    bad & hal & entree & kelder,
    2 x Woonkamer,
    Bijkeuken wcd,
    2 x gamekamer,
    portaal & wc & bijkamer.

In de toekomst staan op het programma een saunacabine, een jacuzzi, een stoombad, een inductieplaat (die op 3-fasen moet komen)...en een band die gaat oefenen in de loods (nee, niet akoestisch)...

Mijn vragen:
1. Zie ik iets over het hoofd?
2. Op een 1-fase kast mogen maximaal 12 eindgroepen, is er voor een 3-fase kast ook een maximum ?
3. Algemene opmerkingen zijn altijd welkom, zolang ze mijn kennis vergroten is alles welkom ;)

Grootste hiaat in mijn kennis is onderstaande vraag (de reden van mijn plaatsing eigenlijk)...
4. Ik wil de loods/garage ook met stroom uitrusten, maar de groepenkast daarvoor in loods/garage zelf bouwen, kan ik dus de 3-fasen kabel (rekening houdend met de dikte) doortrekken ondergronds (ongeveer 60 - 100cm diep) naar de loods en aldaar een 2de meterkast opbouwen ?
4a. Zo ja, waar laat ik die kabel vandaan vertrekken ?
Achter de hoofdschakelaar, of toch nog eerst een ALS er tussen maar dan beperk ik de groepen die ik in de loods kan gebruiken?
4b. Een 2de hoofdschakelaar plaatsen, kan en mag dat ? Dus zolang die uit is, geen stroom richting 'buiten'?

En een simpel vraagje, waar ik geen duidelijk info over kon vinden..
5. De beltrafo's moeten achter een ALS, tellen die dan ook mee als 2 groepen (ook al is hun gebruik verwaarloosbaar) ?? Volgens mij gevoel NEE, volgens mijn rationele verstand JA..

Ik ga in mijn verhaal uit van een 3x25A aansluiting in het huis (zoniet dan laat ik die aansluiten) en tegen de tijd dat mijn toekomstwensen 'komen' laat ik die/dat ophogen.

Bij voorbaat dank..
 
1. In NL zijn eindgroepen max 16A niet 20A.
2. Nee
3. Apparatuur van >2000 Watt moet op een afzonderlijke eindgroep, daaronder kun je combineren, want met deze verdeling kom je op overdreven veel groepen en aardlekschakelaars.
4. Een eventuele kabel naar een onderverdeler moet je in de hoofdkast ook selektief afzekeren. Je hoofdzekeringen moeten dan weer twee stappen hoger zijn. Met 3x25A gaat dat dus niet.
4b. In de eventuele onderverdeler is een hoofdschakelaar ook verplicht.
5. De beltrafo's moeten na een aardlekschakelaar en een eindgroep worden aangesloten.[/b]
 
Dank voor de zeer snelle respons.

1) Ik had eerst ook 16A gepland, maar las dat 20A ook kon met 2,5mm kabels, vandaar... maar die zet ik dus weer terug op 16A.

2) Vermoedde ik al, leek me anders al lastig voor grote bedrijven.

3) Ik ken die >2000 Watt regel idd, maar hoe gek het ook klinkt, deze indeling is wel een bewust en uitgerekende keuze. (Ga uit van een gezin met 4 kids, 2 volwassenen, ooit nog 1 inwonende ouder.. waarvan veel mensen apparaten tegelijk gebruiken).

4) Enorm bedankt, dat moest ik weten.
4b) Klinkt logisch, goede opmerking.

5) Okay, maar tellen die beltrafo's ook als eindgroep per stuk ?? Maw als ik 2 beltrafo's achter een ALS zet, heb ik dan voor die ALS nog maar 2 groepen die erachter kunnen ??

Dank
 
Misschien was ik niet duidelijk maar de beltrafo's moeten op een eindgroep aangesloten worden, niet op een aardlekschakelaar. Ze tellen dus ook niet als groep oid.
 
Sxnder schreef:
Misschien was ik niet duidelijk maar de beltrafo's moeten op een eindgroep aangesloten worden, niet op een aardlekschakelaar. Ze tellen dus ook niet als groep oid.

Betekent dat dan dat de beltrafo's van ABB die op een busboard gestoken worden niet zijn toegestaan in NL? Het busboard zit tenslotte direct op de ALS aangesloten.
 
Nee normaal zou dat ding achter een eindgroep moeten.

Het kan natuurlijk wel als zij die trafo intern hebben voorzien van een eigen beveiliging en dubbelpolige groepschakelaar.
 