Nieuwe kamer thermostaat

Ceeshobby

  • #21
Wil je niet aan het twijfelen brengen, maar in de handleiding staat de code die ik bedoel niet vermeld. Op blz 19 staat voor diagnosenummer hoger dat D10 moet je de servicecode in voeren. Dit menu is beveiligd, omdat je hier instellingen kunt veranderen die prestaties van de ketel beinvloeden.

Succes
 

Golfgti5

  • #22
En dus kan ik er beter niet aan beginnen bedoel je?
Of kan iemand mij alsjeblieft op weg helpen?
 

Golfgti5

  • #23
@ Ketelchrisje:

Hoi chris,

Morgen sluit ik de thermostaat aan, kan ne mij alvast vertellen wat ikmmoet aanpassen om zo morgen niet voor een verassing te komen te staan?
 

Ceeshobby

  • #24
Is niet moeilijk, mij is het ook gelukt.
De code die je nodig hebt is 16. Dat moet het zeker lukken.

Succes
 

Golfgti5

  • #25
Hmmm, alles net aangesloten, code 16 ingegeven en daar d20 ingesteld, so far so good maar heb nog geen beeld op mijn thermostaat, de draadjes zitten opde juiste manier aangesloten.......
 

Golfgti5

  • #26
Alles werkt, de celbatterij moest even een kleine oplading hebben.
 

Golfgti5

  • #27
Hallo,

de thermostaat werkt volgens mij goed, alleen krijg ik toch niet de achtergrond verlichting goed werkend, in de beschrijving staat dat er dan mogelijk een parameter niet is geactiveerd, heeft iemand enig idee of tip's hoe ik dit moet doen?
Heel af en toe doet de verlichting het maar als ik 4 x op een knopje hebt gedrukt gaat de achtergrond verlichting niet meer aan

Alvast bedankt
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #28
Das normaal bij deze thermostaten.
Batterijtje heeft maar voor 4-5 keer drukken licht.
 

Golfgti5

  • #29
Beste allemaal,

sinds een maandje heb ik dus, zie bovenstaande, een modulerende Honeywell thermostaat op de Vaillant hr SOLIDE 24-28c gezet.
Ik heb iets waar ik geen vinger op kan leggen, s'nachts hoor ik om de zoveel tijd (soms vrij kort op elkaar) de ketel lopen, ik heb geen idee wat de ketel dan aan het doen is, de nacht temperatuur staat ingesteld op 16 graden en het is 21 graden in de ruimte waar de thermostaat hangt, de ketel hoeft dus niet te lopen.
Kijk ik op de ketel dan geeft deze rond de 54 graden aan, hebben jullie enig idee wat de ketel aan het doen is, is hij soms steeds tapwater aan het voorverwarmen?
Hebben jullie nog tip's en kan ik de thermostaat instellen dat de ketel s'nachts niet meer loopt?

alvast bedankt.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #30
Warmhoud stand van ww.
 

Golfgti5

  • #31
Obelix2 schreef:
Warmhoud stand van ww.
Ok, het hoord dus zo begrijp ik, kan ik dat ook uitschakelen of aanpassen?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #32
Dat kun je idd aanpassen in je D menu.
Echter hij staat normaal ingesteld op 35-65
Dat betekent dat jou platenwisselaar afkoelt tot 35 en dan opwarmt tot 65 graden.
Zou er persoonlijk niks aan veranderen.
Als je het niet vertrouwd zul je echt naast het oester moeten gaan staan om te kijken waar dus op welke code hij brand bij het aan gaan.
 

Kappie69

  • #33
Ben je er al achter of je hem kan uitschakelen, ik heb hetzelfde probleem
 

Golfgti5

  • #34
Nee, helaas, hopelijk komt er nog iemand met de oplossing.
 

Ceeshobby

  • #35
Wat je wel kunt doen, de start temperatuur lager zetten. Dit kun je via D4 instellen, keuze 0. Door dit op nul te zetten slaat de ketel minder vaak aan voor ww. Nadeel is dat het iets langer duurt eer je ww hebt.

Succes
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #36
Heb je?
1 - al gekeken waar inderdaad de
D01
D02
D03
D04

op staan?

en ook al eens gecontroleerd wat het toestel doet als het aan springt?

anders kun je idd lang wachten, dan lost het niet uit zichzelf op.
 

Kappie69

  • #37
Volgens mij kun je hem niet lager dan 35 zetten
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #38
Idd, 35 is het minimum.
Of je moet hem op eco zetten.
Stel d04 op 0

Dan zou hij niet meer aan mogen springen snachts.
 

Golfgti5

  • #39
Ik heb d04 op 0 ingesteld, ben benieuwd, en bedankt voor de hulp.
 

Golfgti5

  • #40
Volgens mij hoor ik de ketel nu niet meer lopen in de nacht.
Schiet mij iets te binnen, ik relateerde het s'nachts lopen van de ketel aan mijn nieuwe thermostaat, maar aangezien ik d04 heb ingesteld op de ketel heeft dit dus niks met de thermostaat te maken en is het kennelijk altijd zo geweest(en nooit opgevallen) dat de ketel s'nachts liep.....
 