8.462.104
Schakel- en verdeelinrichtingen moeten elk afzonderlijk en in hun geheel kunnen worden geschakeld en gescheiden.
Deze bepaling geldt niet voor: a) schakel- en verdeelinrichtingen op de plaats van overgang van de installatie naar het verdeelnet van een openbaar elektriciteitsbedrijf, mits gelijktijdig aan het volgende is voldaan:
1) de installatie is een tweeleiding-systeem,
2) zij is uitsluitend ingericht voor de aansluiting van ten hoogste zes tweeleiding- eindgroepen en
3) elke eindgroep is van een groepsschakelaar voorzien;
b) schakel- en verdeelinrichtingen voor de voeding van verdeelnetten;
c) het gedeelte van schakel- en verdeelinrichtingen dat dient voor de voeding van preferente groepen, mits in deze groepen beveiligingstoestellen tegen overstroom zijn opgenomen voorzien van een opschrift dat zij niet spanningsvrij kunnen worden gemaakt;
d) schakel- en verdeelinrichtingen, aangesloten op één fase, met ten hoogste twee eindgroepen
Dit was de oude norm, ik wil er geen discussie van maken.
Aan de hand hiervan voldoe je niet als er 2 aardleks geplaatst zijn met meer dan 6 groepen.
8.462.105
Voor het schakelen en scheiden van schakel- en verdeelinrichtingen volgens bepaling 8.462.104: a) moeten lastscheiders zijn gebruikt en
b) mogen niet meer dan twee lastscheiders zijn aangebracht.
Het bepaalde onder a) geldt niet als deze schakel- en verdeelinrichtingen uitsluitend worden bediend door deskundigen (code BA5). In dit geval mag worden geschakeld en gescheiden met behulp van twee afzonderlijke toestellen.
Het bepaalde onder b) geldt niet voor: 1) schakel- en verdeelinrichtingen die elk door een afzonderlijke scheider in hun geheel kunnen worden gescheiden, mits elke groep van een groepsschakelaar is voorzien;
2) schakel- en verdeelinrichtingen die zijn aangesloten op meer dan twee voedingen, mits in elke voeding een lastscheider is opgenomen;
3) schakel- en verdeelinrichtingen waarin overeenkomstig het bepaalde in 8.510.207 of 8.510.209 meer dan één aardlekbeveiliging of gestelspanningsbeveiliging vóór de lichtgroepen is aangebracht.
Hier staan bij punt b waar dit artikel niet geldt, en hier staat bij punt 3 dat die vlieger niet op gaat voor aardlekschakelaars.