Beste wensen voor 2019.
Ik heb het volgende probleem,
In frankrijk maak ik gebruik van een electrische boiler.
150 liter en 10 amp.
De boiler wordt ivm het amp, alleen tussen 01.00 en 06.00 uur verwarmt.
Dit heeft zo'n 10 jaar naar tevredenheid gewerkt.
Echter afgelopen jaar begon het overdrukventiel te lekken.
Het is een behoorlijk straaltje.
1 Nieuw overdrukventiel geplaatst.
2 Boiler electrisch uitgeschakeld, dus geen warm water.
3 Weer een nieuw overdrukventiel.
Aanvoer gereduceerd van 3 bar naar 2,5 bar.
Weer een nieuw overdr.vent.
Niets helpt.
Op de camping zo'n 12 boilers geplaatst tot volle tevredenheid.
Ik wil nu een nieuwe boiler + overdr.vent. plaatsen, maar heb mijn twijfels of ik daar goed aan doe.
Wie weet een oplossing.
Ruud
Ik heb het volgende probleem,
In frankrijk maak ik gebruik van een electrische boiler.
150 liter en 10 amp.
De boiler wordt ivm het amp, alleen tussen 01.00 en 06.00 uur verwarmt.
Dit heeft zo'n 10 jaar naar tevredenheid gewerkt.
Echter afgelopen jaar begon het overdrukventiel te lekken.
Het is een behoorlijk straaltje.
1 Nieuw overdrukventiel geplaatst.
2 Boiler electrisch uitgeschakeld, dus geen warm water.
3 Weer een nieuw overdrukventiel.
Aanvoer gereduceerd van 3 bar naar 2,5 bar.
Weer een nieuw overdr.vent.
Niets helpt.
Op de camping zo'n 12 boilers geplaatst tot volle tevredenheid.
Ik wil nu een nieuwe boiler + overdr.vent. plaatsen, maar heb mijn twijfels of ik daar goed aan doe.
Wie weet een oplossing.
Ruud