De hoofdleiding die naar buiten gaat, of te wel de verzamelleiding, is met een diameter van 125 voldoende. Standleiding van 110 mm is ook voldoende. HWA om het huis op eigen verzamelleiding aansluiten, liefst hiervoor 110mm in de grond gebruiken en deze vervolgens op de 125 mm aansluiten. Gebruik bij de HWA leidingen wel een sifoon. HWA standleiding 70 of 80 mm.
Regel is dat op een horizontale leiding met 45 graden T-stukken wordt aangesloten of met 45 graden bochten. Zoveel mogelijk stromend dus. Geldt in tekening voor CV (sifoon), douche en wm. Vaatwasser en toilet. De aansluitingen op de standleiding altijd aansluiten met T 90 graden. In de T stukken, bij overgang naar kleinere diameter, zoveel mogelijk werken met inschuifverlopen
CV kan met 50 mm horizontaal en 40 mm (sifoon) verticaal worden aangesloten. Wanneer het alleen gaat om overloop van overstort, kan ook voor verticaal 32mm worden gekozen met aansluiting op standleiding van 40mm. Vergeet de sifoon niet.
Douche en WM aansluiten op standleiding met verzamelleiding 75 mm. De douche aansluiten met 50 mm of rechtstreeks met put 75mm. en wasmachine met standleiding 50 of 40mm met sifoon (gangbaar is 40mm)
Het laatste stuk van de standleiding naar boven kan naar de CV en de ontluchtingskap of pan, vanaf de aansluiting douche en WM, 75mm worden.
Standleiding 110mm met bocht van 110mm en 45 graden aansluiten op de T 125mm 45 graden met inschuifverloop 125/110 of T-stuk 125/110 45 graden.