Laatst bij mijn dochter nieuwe verwarming elementen op de benedenverdieping geplaatst. Even en omschrijving van de installatie. Vanaf de ketel wordt zoals gebruikelijk met 22mm leiding begonnen. Naar de voorzijde van de woning tot bij de verwarming elementen met 22mm en de laatste halve meter 15mm leiding, meer zit er niet op deze groep en alles wordt hier goed warm. Naar de achter zijde van de woning met op de boven verdieping 2 elementen en op de begane grond 2 elementen met vloerverwarming. De linker zijde van de groep wordt goed warm, maar het rechter deel van de groep niet. De linker groep zit het dichts bij de overgang van 22mm naar 15 mm leiding. De leiding in het rechter deel wordt tot de begane grond warm mits de elementen die wel goed warm werden te knijpen. De vloer verwarming die als laatste in de groep komt wordt in het geheel niet warm. Er wordt geen gebruik gemaakt van voet ventielen. Zelf denk ik dat het probleem is dat de toevoer van de leiding te klein is en dat deze vergroot moet worden naar 22mm. Ik zou het alleen fijn vinden of iemand nog andere suggesties heeft wat betreft de oorzaak van het niet goed warm worden van de installatie. Zo een heel verhaal ik hoop dat ik voldoende info heb gegeven om een advie s te geven. Alvast bedankt, vriendelijke groet Jan