Niet alle verwarming elementen worden warm.

Status
Niet open voor verdere reacties.
Laatst bij mijn dochter nieuwe verwarming elementen op de benedenverdieping geplaatst. Even en omschrijving van de installatie. Vanaf de ketel wordt zoals gebruikelijk met 22mm leiding begonnen. Naar de voorzijde van de woning tot bij de verwarming elementen met 22mm en de laatste halve meter 15mm leiding, meer zit er niet op deze groep en alles wordt hier goed warm. Naar de achter zijde van de woning met op de boven verdieping 2 elementen en op de begane grond 2 elementen met vloerverwarming. De linker zijde van de groep wordt goed warm, maar het rechter deel van de groep niet. De linker groep zit het dichts bij de overgang van 22mm naar 15 mm leiding. De leiding in het rechter deel wordt tot de begane grond warm mits de elementen die wel goed warm werden te knijpen. De vloer verwarming die als laatste in de groep komt wordt in het geheel niet warm. Er wordt geen gebruik gemaakt van voet ventielen. Zelf denk ik dat het probleem is dat de toevoer van de leiding te klein is en dat deze vergroot moet worden naar 22mm. Ik zou het alleen fijn vinden of iemand nog andere suggesties heeft wat betreft de oorzaak van het niet goed warm worden van de installatie. Zo een heel verhaal ik hoop dat ik voldoende info heb gegeven om een advie s te geven. Alvast bedankt, vriendelijke groet Jan
 
Zet alle radiatoren/elementen die nu wel warm worden dicht en kijk dan of de betreffende radiatoren/elementen wel warm worden.

nee, verstopping /lucht/weerstand ...

ja, dan moet je de installatie zien in te regelen
of pomp optoeren indien daar mogelijkheden voor zijn.misschien dat dat het probleeem vermindert
 
Ik weet niet wat er met actieve deler bedoeld wordt. De vloerverwarming heeft een eigen pomp en zo zal ik het maar noemen een verdeler waar vandaan alle groepen van de vloer verwarming gevoed worden.
 
Heb de elementen die wel warm worden dicht gezet dan worden de overige elementen wel warm maar dat duurt veel te lang. Verstopping sluit ik uit en alles is ontlucht, na het vullen meerdere malen. Lijkt mijns inziens toch op een doorstromings probleem alleen is nu het probleem hoe zou ik dat het beste kunnen oplossen.
Tot zover bedankt voor het meedenken. :P
Als ik het probleem opgelost krijg geef ik hier nog bericht over.
Graag zie ik verdere reacties te gemoed.
 
Heb je de radiatoren ontlucht of ook de stijgleidingen /hoogste punten van de installatie ? circ pomp ketel ook ontlucht ?
 
Zet je vloerthermostaat eens helemaal dicht en kijk of de radiatoren dan wel warm worden.
De warm wordende radiatoren wel open zetten.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan