Nest 3 Thermostaat plaatsen

Krunnie

Specialist Elektra
  • #21
Als de Remeha Isense ook een communicatiefout (F203) geeft zou ik zeggen dat de ketel niet goed staat ingesteld voor OpenTherm. Helaas ken ik dit ketel model niet goed genoeg om te kunnen zeggen wat je daar eventueel aan instellingen nog kunt veranderen om het werkend te krijgen.

Misschien dat één van de verwarmingsspecialisten hier nog een gouden idee heeft.
 

Peter1955

  • #22
Ketel is nu aangesloten op de N en de L van de ketel en 2 en 3 in de heatlink. Zou ik dan toch de N en L moeten loskoppelen en aan de A en de B aansluiten? Maar dat is het schema (volgens het boekje van de Nest) om een combiketel met via laagspanning/droog contact. Het is een Vaillant VHR-C ketel
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #23
L en N klinkt als 230 Volt. Dat zou ik niet op de A/B ingangen zetten. Dat kost mogelijk een printplaat.

Twee vragen, zit er tussen klem 4 en 5 op de ketel een weerstand? Die moet er uit voor OpenTherm.
En diagnosenummer d20 bepaalt of OpenTherm is aangeschakeld. Die instelling moet op 1 staan.
 

Peter1955

  • #24
In de bijlage de beschrijving van de aansluiting van de Nest. Nu aangesloten zoals pag. 112 en mijn vraag ging over pag. 113
 

Bijlagen

Peter1955

  • #25
Zie de handleiding, misschien toch maar kiezen voor het 2e schema en op A en aansluiten
 

Bijlagen

Peter1955

  • #26
A en B bedoel ik
 

Mn22

Vaste beantwoorder
  • #27
Je moet de aansluitingen ot1 en ot2 op de heatlink aansluiten op de klemmen a en b in de ketel. Dan is de Nest modulerend aangesloten.

De klemmen 1 tot en met 6 op de heatlink gebruik je niet als je de nest modulerend aansluit. De nest thermostaat zelf sluit je aan op de klemmen t1 en t2 van de heatlink. Op de klemmen N en L komt de netspanning voor de voeding van de heatlink.
 

Peter1955

  • #28
Dat werkt helaas niet
 

Peter1955

  • #29
Overigens @Krunnie, instelling moet op 00 staan. 01 is OpenTherm uit.
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #30
Ah, klopt inderdaad.
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #31
Kun je een foto hier uploaden van klemmenstrook X10 in de ketel? Dat is de klemmenstrook waar alle verschillende thermostaat ingangen normaal op binnenkomen. Misschien zit er toch nog ergens een brugje of andere aansluiting die roet in het eten gooit.
 

Peter1955

  • #32
Ik heb inmiddels contact gehad met Vaillant zelf en alles schijnt goed te staan maar het werkt niet dus het advies om contact op te nemen met de installateur omdat men een probleem vermoed in het elektronische systeem. Dank voor alle reacties.
 