Hallo
Sinds een paar maanden geeft de ketel regelmatig storingscode 3
De ketel geeft storing 3 de ventilator loopt en gaat na enkele minuten over in 3. als ik hem reset start hij weer gewoon op.
Hrt is meestal maar een of twee keer per dag maar wel erg vervelend.
Deze code staat voor te weinig luchtstroming in de ketel.
De ketel is goed schoongemaakt de luchtdrukmeter en de ventilator is vervangen.
Als ik een meter aansluit op de luchtslangetjes meet ik op de - aansluiting 0,1 mb en op de + aansluiting 2,7mb het minimale drukverschil van 2mb wordt makkelijk gehaald.
Volgens mij moet het toch iets anders zijn en nu las ik op dit forum dat het ook misschien de delta p regeling kan zijn kan iemand mij uitleggen wat dat is en of dat de reden kan zijn voor deze storing.
Alvast bedankt Suuske