Mijn Nefit turbo (32) komt na langere tijd geen warmtevraag te hebben gehad met foutcode 3. Na een paar keer de reset knop te bedienen start ie op en blijft dan ook constant goed werken. Tot dat er weer langere tijd geen warmte vraag is en dan begint het weer opnieuw met code 3.

Filters zijn allemaal schoon hij brand mooi blauw servon is schoon.
Twijfels gaan uit naar de drukschakelaar, maar voor ik deze vervang zou ik graag de menig van jullie horen of nog mooier de oplossing.

Bvd

J@@p
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #2
Idd luchtdruk probleem.

Meet het luchtdruk verschil over P1 en P2 de dunne slanggetjes (rechts voor onder de brander) moet boven
2 mbar zijn.

is deze goed dan luchtdruk schakelaar vervangen
is deze druk niet goed dan , kannaaltjes in de brander nazien en pakkingen tussen deze branderplaten vervangen en rooster op de ventilator schoonmaken,
( dit om meete beginnen ) Grt Bundy
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #3
Inderdaad eerst meten op P1/P2.

Delta P op P1 - P2 moet groter zijn als 200 Pa.
P1 meten moet zijn 220 a 240 Pa. Is deze kleiner moet je het zoeken in ventilator of luchttoevoer.
P2 meten is deze groter dan 0 Pa. zit de vervuiling in de ketel vanaf de brander tot rookgasafvoer.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #4
Wanneer de laatste echte onderhoudsbeurt volgens
voorschriften??
Als dit al even niet gedaan is, begin dan maar eens
met je ventilator te reinigen.
Daarna nog steeds vaak deze storing, dan groot onderhoud
uitvoeren incl de pakkingen
....en dan ga ik er hierbij vanuit dat je zelf de
drukken niet kunt meten, want zo'n meting vertelt exact
waar de storing vandaan komt :wink:
 

Xr8

  • #5
Kijk even of er geen vocht in de slangetjes zit, kan ook het probleem veroorzaken. Verder sluit ik me aan bij het voorgaande.
Zijn goede toestellen, je moet alleen wel de juiste meetapparatuur hebben en kennis van zaken.

Succes.
 

J@@p

  • #6
Bedankt voor jullie reacties. de verwarming heeft eigenlijk vanafhet posten in dit forum goed gewerkt. laatste dagen heb ik de verwarming niet gebruikt en gelijk weer "het" probleem. van de voordste de druk gemeten en deze was 0 mmh2O de achterste niet gemeten omdat bij het verwijderen van de voorste slang de foutmelding code 3 verdween en de ketel startte normaal op. ik ga ervan uit dat deze druk dan goed is. tevens is het reproduceerbaar. voor mij betekend dit dat de drukschakelaar defect is. is dit een juiste conclusie?
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #7
Nee hij meet normaliter drukverschil. Door de slang los te halen meet hij drukverschil tegenover atmosfeerdruk.

Meet nou maar die andere zul je zien dat opbrengst te klein is.
 

J@@p

  • #8
Oh maar als de atmosferischedruk 0 mmH2O is en de druk van P2 is 0 mmH2O. dan maakt het toch niet uit. P1 was trouwens ca.210 mmH2O
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #9
Maakt wel uit. De druk schakelaar meet een druk verschil IN de ketel en niet ten opzichte van de buitenlucht.
 

J@@p

  • #10
Bedankt voor je antwoord. ik ben maar een leek en probeer er logisch tegen aan te kijken. Als P2 in de ketel 0 mmH2O en de atmosferischedruk = 0 (want ovedruk wordt toch altijd t.o.v. atm.P gemeten) dan is 0 mmH2O in de ketel = 0 mmH2O buiten de ketel?
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #11
Als de ketel begint te vervuilen zal de druk op p2 oplopen.
Als de ventilator begint te vervuilen zal de druk op p1 zakken.
Hierdoor wordt de delta p tussen p2 en p1 dus steeds kleiner, en valt de ketel uiteindelijk in storing.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #12
Zo uit mijn hoofd is de inschakeldruk iets van 170Pa
en uitschakeldruk 150Pa
En op P2 hoor je een onderdruk te meten, en geen 0Pa
dus dat is al een teken dat er een goed naar de ketel
gekeken moet worden hoe vuil hij is........
Ook een P1 druk van 210Pa is laag, nog niet extreem laag
maar ook dit is een teken van vervuiling.

Hoe is de staat van het filter boven op de ventilator??
 