Onze combiketel Nefit turbo 32 heeft een borrelprobleem.
De boiler temperatuur (tapwater) is ongeveer 80 graden.
Dit is volgens mij te hoog de ketel blijft daardoor te lang branden en het ketelwater wordt verwarmd tot ongeveer 95 graden volgens de meter van de ketel .
Deze sensor van de meter zit in de aanvoerleiding van de driewegklep dus ik kan me voorstellen dat de warmtewisselaar over de 100 graden zit en daardoor even borrelt.
Ik denk dat de ketel uitslaat door de NTC in de retourleiding en de boiler sensor afwijkt en daardoor de ketel iets te lang door brand.
Dit gebeurt alleen met tapwater opwarmen als de ketel de CV verwarmt is het dus niet.
Nu wil ik de boilersensor vervangen maar ik heb een combi waar de boiler aan de rechterzijde zit .
Bij mij gaat de boiler sensor naar een wit kastje achter de branderautomaat.
Is deze sensor hetzelfde als bij ketels waar de boiler links hangt.(Nefit 78041) ?
De boiler temperatuur (tapwater) is ongeveer 80 graden.
Dit is volgens mij te hoog de ketel blijft daardoor te lang branden en het ketelwater wordt verwarmd tot ongeveer 95 graden volgens de meter van de ketel .
Deze sensor van de meter zit in de aanvoerleiding van de driewegklep dus ik kan me voorstellen dat de warmtewisselaar over de 100 graden zit en daardoor even borrelt.
Ik denk dat de ketel uitslaat door de NTC in de retourleiding en de boiler sensor afwijkt en daardoor de ketel iets te lang door brand.
Dit gebeurt alleen met tapwater opwarmen als de ketel de CV verwarmt is het dus niet.
Nu wil ik de boilersensor vervangen maar ik heb een combi waar de boiler aan de rechterzijde zit .
Bij mij gaat de boiler sensor naar een wit kastje achter de branderautomaat.
Is deze sensor hetzelfde als bij ketels waar de boiler links hangt.(Nefit 78041) ?