NEFIT HR 32 Turbo Combi - Propaan Druk

FrankPL

  • #1
Beste,

Op dit moment bevinden wij ons Polen. Wij hebben hier een NEFIT HR 32 Turbo Combi uit 1991 en hebben deze een paar jaar geleden omgebouwd naar propaan. Deze brander en ketel werken perfect.

Alleen hebben wij het idee dat de ketel héél véél gas verbruikt. Nu zouden wij graag willen wat de technische gegevens zijn qua voordruk en branderdruk. Dit om er zeker van te zijn dat hier geen fouten inzitten. Een zoektocht op internet heeft niets opgeleverd.

Wij hebben de beschikking over meetapparatuur waaronder een professionele gasdrukmeter en we zijn technisch goed aangelegd.

Zou iemand ons deze gegevens kunnen antwoorden?
 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • Obelix2

    Specialist Verwarming
    • #2
    12 milli bar op vollast

    Er zit namelijk een smoor ring in.
     

    FrankPL

    • #3
    Bedankt voor je antwoord. We gaan zo meteen even meten en eventueel afstellen.
     

    FrankPL

    • #4
    De branderdruk stond op 17 millibar. Deze hebben wij verlaagt naar 12 millibar.

    De druk van de aansteekbrander stond op 36 millibar en deze hebben wij verlaagt naar 13 millibar.

    Ik hoop dat we met deze instelling wat gas kunnen besparen want dat is nogal duur hier in Polen.

    Andere tips om het verbruik naar beneden te krijgen zijn natuurlijk van harte welkom.
     

    Obelix2

    Specialist Verwarming
    • #5
    Lullige tip.

    Nieuwe ketel. Deze heeft zijn meeste gas verbrand

    Turbo loopt toch al gauw tegen de 25 jaar - aan toch?
     

    FrankPL

    • #6
    Inderdaad is deze ketel al bijna 25 jaar oud. Maar, .. deze ketel is 4 jaar geleden helemaal gereviseerd en echt schoongemaakt inclusief de "warmtewisselaar".

    Zou het schelen als wij een nieuwe ketel kopen? Zou deze zuiniger zijn? Wij denken dat we aan 24KW genoeg hebben in dit huis.
     

    Obelix2

    Specialist Verwarming
    • #7
    Ketel moet ieder jaar gereinigd worden.

    Wat betreft nieuwe.

    Ja die zal idd zuiniger zijn omdat de brander techniek in die tijd al ruim veranderd is.
     

    Tumkie

    • #8
    Ivm wetgeving ... ketel moet gekeurd zijn voor de Poolse markt !Dus best nieuwe ketel aankopen in Polen om in regel te blijven ...
     

    DexterXL

    Specialist Verwarming
    • #9
    Offtopic:
    de Turbo is gemaakt t/m 1996, dus de jongste zijn nu
    "maar" 17 jaar....oude degenlijkheid :wink:
     

    Standby

    • #10
    Propaan is altijd duurder stoken dan Aardgas en wat de branderdruk betreft die heb je nu weer verlaagd naar de Aardgas waardes. Kan bestaat dat je van de winter storing 6 kan verwachten vanwege de lage gasdruk. Als ik het zo lees stond de druk wel goed.
     

    Obelix2

    Specialist Verwarming
    • #11
    Stand-by,

    Branderdruk heb ik opgevraagd bij nefit, mag er dus van uit gaan dat het klopt.
     

    Standby

    • #12
    Als Nefit het zegt dan zou het wel zo zijn maar weet uit het verleden dat je veel meer branderdruk moet hebben dan aardgas.Je kreeg losse briefjes met propaan branderdrukken bij de ombouwsets vandaar dat er nog ietsje borrelde tussen mijn oren.
     