Nefit topline HR II solo 30kW icm boiler

Beste forum lezeres, ik heb mijn oude nefit turbo 32 (uit 95) vervangen voor een nefit topline HR II 30 kw, de oude ketel maakte ook het water in de nefit 120l boiler warm. de nieuwe ketel moet dit ook kunnen alleen werkt het niet, montage 3 weg klep (AB-A-B waarbij AB vanaf de ketel komt, A naar de boiler gaat en B op de cv installatie) de bijgeleverde 3 aderige kabel heb ik aan de 3-weg klep gemonteerd en aan het stekkerblok onder de ketel en de boilerschakeling heb ik op positie 5 op de tapwater temp sensor positie gemonteerd van het stekkerblok, echter de ketel doet niets! ook als ik een jumper op positie 5 zet reageert de ketel niet.
Mijn vraag moet je ergens in het menu vd ketel of op de ketel zelf instellen dat de ketel kan reageren op input van de boilerschakeling?
alvast bedankt voor het meedenken, mvg
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Forum statistieken

Onderwerpen
158.067
Berichten
1.041.893
Leden
112.023
Nieuwste lid
LotH
Back
Bovenaan Onderaan