Hallo,
Onze ketel heeft een probleem waarvan ik de oorzaak nog niet gevonden heb. Ik heb al op het forum, internet en in de service handleiding van de ketel gezocht echter zonder oplossing.
Probleem:
Tijdens het gebruik van warm tapwater neemt de systeemdruk langzaam af (druk wat je afleest op het display van de ketel) van 1.5 bar tot onder de 0.7. Dit duurt ongeveer 5 a 10minuten. Hierdoor komt de ketel in service mode en stopt deze met verwarmen, waardoor het water koud wordt. Wanneer je de kraan dan uit zet en weer aan is de druk weer "normaal" op 1.5 bar. Na eventjes wachten is er dan weer warm water.
Wat ik al heb gedaan:
- Druksensor vervangen
- Expantievat vervangen
- CV en WW systeem gecontroleerd op lekkages
- Gecontroleerd of er water terug loopt via de inlaatcombinatie
- CV ontlucht
- Gecontroleerd of de CV aanvoer buis warm wordt als de tapwater wordt gebruikt, dit is niet het geval en hiermee lijkt de 3weg klep in orde te zijn?
Met het CV systeem lijkt alles in orde te zijn. Wanneer alleen CV actief is, zijn er geen problemen geweest.
De gehele zomer ook geen problemen gehad met alleen tapwater gebruik. Het lijkt er dus op dat wanneer de verwarming aan staat en er dan warm tapwater wordt gevraagd (douche/kraan) dit probleem komt.
Hoe kan het dat de druk langzaam afneemt bij warm water gebruik (terwijl ook de cv wordt gebruikt) en daarna weer goed is als de tapwaterkraan uit en aan wordt gezet?
Waar in het systeem meet de druksensor precies? Kan het zo zijn dat de CV pomp een onderdruk maakt en daardoor de gemeten drukwaarde afneemt? Ik weet ook niet zeker of deze afname van druk in het gehele systeem is, omdat er geen manometer in het cv systeem is gemonteerd.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Groeten Dennis
Onze ketel heeft een probleem waarvan ik de oorzaak nog niet gevonden heb. Ik heb al op het forum, internet en in de service handleiding van de ketel gezocht echter zonder oplossing.
Probleem:
Tijdens het gebruik van warm tapwater neemt de systeemdruk langzaam af (druk wat je afleest op het display van de ketel) van 1.5 bar tot onder de 0.7. Dit duurt ongeveer 5 a 10minuten. Hierdoor komt de ketel in service mode en stopt deze met verwarmen, waardoor het water koud wordt. Wanneer je de kraan dan uit zet en weer aan is de druk weer "normaal" op 1.5 bar. Na eventjes wachten is er dan weer warm water.
Wat ik al heb gedaan:
- Druksensor vervangen
- Expantievat vervangen
- CV en WW systeem gecontroleerd op lekkages
- Gecontroleerd of er water terug loopt via de inlaatcombinatie
- CV ontlucht
- Gecontroleerd of de CV aanvoer buis warm wordt als de tapwater wordt gebruikt, dit is niet het geval en hiermee lijkt de 3weg klep in orde te zijn?
Met het CV systeem lijkt alles in orde te zijn. Wanneer alleen CV actief is, zijn er geen problemen geweest.
De gehele zomer ook geen problemen gehad met alleen tapwater gebruik. Het lijkt er dus op dat wanneer de verwarming aan staat en er dan warm tapwater wordt gevraagd (douche/kraan) dit probleem komt.
Hoe kan het dat de druk langzaam afneemt bij warm water gebruik (terwijl ook de cv wordt gebruikt) en daarna weer goed is als de tapwaterkraan uit en aan wordt gezet?
Waar in het systeem meet de druksensor precies? Kan het zo zijn dat de CV pomp een onderdruk maakt en daardoor de gemeten drukwaarde afneemt? Ik weet ook niet zeker of deze afname van druk in het gehele systeem is, omdat er geen manometer in het cv systeem is gemonteerd.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Groeten Dennis