Nefit hr 32 o.a. foutcode 2

Status
Niet open voor verdere reacties.
Als ik mijn bad/douche aanzet stopt de ketel, Nefit turbo Hr 32 (12 jaar oud), met opwarmen. Meestal komt hij op code 0 (geen warmte vraag) en soms op 2 (pomp probleem?) maar niet op knipperend 1.

Gevolg: als het reservoir leeg is heb ik koud water. Zet ik de kraan van het bad/douche dicht dan gaat de ketel wel weer opwarmen en heb ik na verloop van tijd weer warm water. Wat is hier aan de hand?

Ik heb al een paar keer een "erkende installateur" over de vloer gehad maar het probleem is nog steeds niet verholpen. Wie heeft raad?
 
Een 0 staat er al voordat je begint. Als deze blijft staan tijdens warmwater tappen dan kan je boilerthermostaat wel eens problemen geven (werkt soms dus niet), dit bij een blijvende 0 tijdens tappen.

Code 2 is vaak een slechtwerkende waterstromingschakelaar. Deze zit achter de pomp. Eruit halen en vervangen,kan goed met een toestel van deze leeftijd

Succes
 
Dank voor je snelle reactie.
Waterstromingschakelaar is echter afgelopen december nog vervangen. Zou natuurlijk weer kapot kunnen zijn maar dat is wel een btje snel. Hopelijk nog in de garantieperiode.
 
Kijk in dat geval even naar de pomp.

En van die waterstr.schakelaar let op zijn stekker verbinding, soms lekt hier water op vanuit de drukmeter aansluiting en suggereerd ook zo'n storing 2.

Soms kan ook een nieuwe snel vast zitten door vuil in de cv-leiding waar die in zit. Waterzuiger er op voor de zekerheid.

Succes
 
Dit lijkt me toch een probleem dat opgelost moet worden door juist een erkend installateur.

Op het moment dat je warm water gebruikt dient het toestel na warmte detectie via de Boilerthermostaat gewoon aan te springen.

Het is niet mogenlijk dat de stroming van warm water alleen, ervoor zorgt dat het toestel niet goed functioneert.

Ik heb zelf ooit eens een heel lastig probleem gehad waarbij er ook een storing 2 ontstond tijdens warm water gebruik en dit bleek achteraf een stuk verpakkingsmateriaal te zijn van een "nieuwe" boiler die in het toestel geplaatst was een maand of 3 daarvoor. (Ga er maar aan staan).

Wat wel vaak voorkomt is dat het deksel van de driewegklep behuizing niet goed meer aansluit, hierdoor kan er een stromingsprobleem ontstaan.
Je hoort dan ook elke keer een mechanische veer/tik bij warm water vraag.
 