Nefit HR TURBO 32 geeft storing 3

Aris

  • #1
Hij geeft storing 3. aan en na resetten weer terug naar 3.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #2
Storing 3 is een probleem in het luchtcircuit.
(Te weinig luchtdrukverschil over de brander)

Ventilator defect (hoor je die draaien?)
Vervuiling ketel (Wasrmtewisselaar enz teveel vervuild --> onderhoud)
Branderpakkingen defect (Hard geworden --> vervangen)
Luchtdrukverschilschakelaar defect (Vervangen)
Sifon onder ketel verstopt (Demonteren, reinigen en weer vullen met water)
Water in slangetje's luchtdrukschakelaar (lekkage via rookgasafvoer, demonteren en droogblazen, eventueel ld schakelaar laten drogen of vervangen)
Rookgasafvoer verkeerd gemonteerd, teveel tegendruk, erg veel wind
in afvoerkanaal enz. (Komt niet veel voor)

Dat zijn een paar dingen die zo bij me opkomen.
 

Aris

  • #3
Ik ben nog eens verder gaan kijken op internet en daar las ik dat het de slangetjes op P1 en P2 kunnen zijn, en daar zat inderdaad wat water in dus blazen en hij doet het weer .
Maar in ieder geval bedankt
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #4
Het is in elk geval niet normaal dat daar water in komt, ik zou eerst naar
de oorzaak gaan zoeken. Al is die niet makkelijk te vinden.
 

MarcoDezicht

  • #5
De oorzaak is vaak niet te vinden, maar ik heb wel een tip, waar je kan kijken of het daar vandaan komt.

Als je aan de bovenzijde van het toestel kijkt dan zie je een zwarte kap die vast zit met vier moertjes. Als je deze demonteert, dan kom je isolatie tegen. Als deze nat is dan kan het zijn dat de rookgasafvoer stomp lekt Deze rondom afkitten met siliconen kit .

En als het goed is dan ben je er van af.
 

Petje

  • #6
Wat dacht je van regen inslag via de luchttoevoer ???
 

MarcoDezicht

  • #7
Dan zeker alleen bij gevel doorvoer Petje, ik heb het zelf bij een dakdoorvoer nog nooit mee gemaakt.
 

Aris

  • #8
Ik ga van de week wel kijken, voorlopig doet hij nog.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #9
marcoDEZICHT schreef:
Dan zeker alleen bij gevel doorvoer Petje, ik heb het zelf bij een dakdoorvoer nog nooit mee gemaakt.
Ik wel, Nefit Turbo 45 met 2 x 90 graden bocht en dakdoorvoer door plat dak.

Lekkage moet via luchttoevoer in drukverschilsch. gekomen zijn. "meerdere keren"
Absoluut niets te vinden, uiteindelijk nieuwe dakdoorvoer (laten) plaatsen.

Afloop verhaal moet ik je schuldig blijven.
(Er was het juiste type dakdoorvoer geplaatst).
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu