Nefit Smartline HRC24 geeft geen warm tapwater

Nieuwhier

  • #1
Beste mensen,
ik heb een Nefit Smartline HRC24 CW3 uit 2004 welke geen warm tapwater meer geeft.
Na het openen van de warmwaterkraan gaat het lampje warmtevraag tapwater op het display niet branden.
Bedrijfscode OC verschijnt niet op het display dus start de ketel niet op. Een storingscode geeft de ketel niet.
Het lijkt er op dat er geen stroming gemeten wordt. Nu lees ik in de installatiehandleiding dat de basic uitvoering met
platenwisselaar is voorzien van een stromingsmeter. Mijn model is voorzien van een tappot en over een stromingsmeter is niks beschreven.
Ik heb de ketel onderzocht maar een stromingsmeter kan ik niet ontdekken.
Mijn vraag is hoe er stroming gemeten wordt in mijn ketel en wat de oorzaak zou kunnen zijn van het probleem?
Met vriendelijke groet, Alex.
 
Laatst bewerkt:

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #2
uw ketel werkt met 2 sensoren, 1 onderin de tappot en 1 in de ww leiding.
ik zou ze beide vervangen.
 

Nieuwhier

  • #3
Bedankt voor de reactie. De bewaartemperatuursensor geeft een waarde van 400 ohm wat een temperatuur van meer dan 100 graden zou betekenen. Uitstroomtemperatuursensor geeft 16,6k ohm wat aardig overeenkomt met de temperatuur van 15 graden op het display. Morgen nieuwe sensors halen.
 

Nieuwhier

  • #4
Ik heb beide temperatuursensors vervangen. Ketel werkt weer :prima:
 