Situatie:
Nefit Ecomline HRC Classic ketel heeft bij ons geen 2 aparte circuits voor het verwarmingsdeel. Dit is opgelost door 2x actuator (24v - voeding adapter type Honeywell VC 8615 - double insulated actuator) en 2x aan-uit thermostaat na de ketel te plaatsen. De circuits met behorende thermostaten werken goed.
Eén circuit is aangesloten op een actieve verwarming (blazer) boven deur. Deze blaast nu steeds of warme of koude lucht uit.
Vraag:
Kan ik het circuit hier boven beschreven laten aansturen door een modulerende thermostaat van Nefit, of beide thermostaten vervangen door het modulerende type?
Alvast hartelijk dank voor het meedenken,
David
Nefit Ecomline HRC Classic ketel heeft bij ons geen 2 aparte circuits voor het verwarmingsdeel. Dit is opgelost door 2x actuator (24v - voeding adapter type Honeywell VC 8615 - double insulated actuator) en 2x aan-uit thermostaat na de ketel te plaatsen. De circuits met behorende thermostaten werken goed.
Eén circuit is aangesloten op een actieve verwarming (blazer) boven deur. Deze blaast nu steeds of warme of koude lucht uit.
Vraag:
Kan ik het circuit hier boven beschreven laten aansturen door een modulerende thermostaat van Nefit, of beide thermostaten vervangen door het modulerende type?
Alvast hartelijk dank voor het meedenken,
David