Nefit Ecomline geeft alleen ww van de ingebouwde boiler

JeffreyD94

  • #21
Hoogstwaarschijnlijk word de belasting op vollast niet bereikt door vervuiling in het toestel of een verstopping in het rookgasafvoer.
Aan de toerental kan je dit niet herleiden omdat deze gewoon zijn toerental haalt alleen de opvoerhoogte gaat omhoog en debiet neemt af. Toestel werkt op 0druk principe en kan hierdoor niet genoeg gas aanzuigen. Laat een monteur de belasting/thermisch ingangsvermogen controleren op vollast.

Zelf zelden meegemaakt dat een indirect gestookte boiler enorm verkalkt. Direct gestookte boilers daarin tegen wel.
 

PeterT

  • #22
Ga ik binnenkort laten doen, bedankt iedereen voor het meedenken!
 

Tumkie

  • #23
Na vervanging ventilator moet altijd de luchtgasverhouding gecontroleerd worden en een vakman in BE is dan verplicht om een verbrandingsattest in te vullen
 