Na doorslaan alle. Zekerincgen vervangen maar toch geen stroom

Goedemorgen,
In mijn Franse huis ging gisteren automatisch de hoofdknop om, nadat ik perongeluk kortsluiting heb gemaakt.
Ik heb alle stekkers uit het stopcontact gehaald en alle 16 zekeringen vervangen, maar heb toch nog geen stroom.
Wat kan er aan de hand zijn?
Graag jullie hulp.
 
Hierbij de foto's

20230527_103553.jpg 20230527_103548.jpg
 
Je hebt de oranje schakelaar ook al weer omhoog gezet?

Het display van de meter lijkt ook uit, vermoedelijk zit daar nog een smeltzekering voor in de verzegelde kast. Je zult de netbeheerder nodig hebben om deze te vervangen.
 
Beste XanderH,
De oranje knop is van het gastenverblijf, die
had ik gisteren al aan en af gezet.. toen geen resultaat.
Maar wonderlijk genoeg, toen ik hem net weer aan zette,... had ik Overal weer stroom!!! Dus ook in het hoofdverblijf. Dus problem solved!

Heel erg bedankt XanderH en ook Vonkentrekker en succes met het helpen van andere mensen.
Mvg Raisin
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Forum statistieken

Onderwerpen
157.980
Berichten
1.041.021
Leden
111.983
Nieuwste lid
Ferrie1981
Back