Modulerende ketel voor 2 circuits - geeft dit problemen?

Fwalraven

  • #1
Hallo allemaal,

Ik heb momenteel een 20 jaar oude HR ketel hangen, welke aan vervanging toe is.

Met deze ketel worden 2 circuits verwarmd. Dit gebeurd middels 2 thermostaten die de ketel aansturen en daarnaast een klep openen van het betreffende circuit. Zo kan ieder circuit afzonderlijk verwarmd worden of beide tegelijk.

De ketel die ik nu op het oog heb is een modulerende ketel.

Mijn vraag geeft dit met die 2 circuits problemen? Of moet ik weer voor een aan/uit ketel kiezen?

Frans
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Een modulerende ketel past zijn stook gedrag aan op de retour temperatuur.
Deze kunnen aangestuurd worden met een aan/uit thermostaat, zoals je nu ook hebt.

Wil je ook een modulerende thermostaat zodat de ketel rekening houd met de ruimte temperatuur en daarop de watertemperatuur laat moduleren dan krijg j ewel een probleem met je klep sturing.
 

Fwalraven

  • #3
Modulerende thermostaten heb ik nu ook niet.

Dus zonder modulerende thermostaten geeft dit geen problemen?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Nee geen probleem
 

Fwalraven

  • #5
Oke,

Bedankt voor je info.

Frans
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu