Meterkast maken met deur.

Beste lezers,

Ik wil de meterkast gaan maken. Het is nodig zodat ik er bovenop verder kan met het plafond.

Ik heb alle richtlijnen bekeken maar ik zit te knoeien met hoe ik het het beste kan vormgeven. Ivm kozijn plaatsen en de deur later.
Advies is daarom welkom.

Ik zit mij nu af te vragen hoe ik het frame het beste kan opbouwen. Bedoeling is de minimale afmetingen te hanteren.

Ik denk dat ik straks en standaard boarddeur van 73 cm plaats met een kozijn van 55 bij 90 cm. En dat ik daar zelf twee roostertjes in zet. En een cilinderslot.

Mee eens?

2026-04-2014.53.361255135870943308682.jpg


Dat zou in dit geval betekenen dat ik nog wat latjes plats om boven die grijze stukjes uit te komen. Mag dat? De meterkast komt dna 3 cm boven de vloer.

Moet ik de binnenruimte van de vaseplaat aanhouden? Of moet ik verder naar buiten , voorbij die bevestigingsplaatjes? Die potlodlijn is 37 cm vanaf de achterwand. Dus als dat en deur in komt moet ik denk ik verder naar buiten om de 35 cm te behouden?
2026-04-2014.59.533051993304213097876.jpg
 
Laatst bewerkt:
Bedoeling is de minimale afmetingen te hanteren.
Dringende tip: laat aub die bedoeling weg en maak de meterkast niet te klein

Beetje extra werkruimte is heeel erg fijn in een meterkast


Misschien beter om nu de rechtse wand en achterkant te maken zodat je verder kan en achteraf de linkse wand en het deurkozijn doen.
Dat scheelt heel veel met installeren van de elektra installatie naar de meterkast toe
 
Maar heb je ook een antwoord op mijn vragen? Het plafond erboven komt tot de meterkast. Hoe dieper de meterkast, hoe minder ruimte voor de trap en hoe ruimer het boven wordt. Vandaar dat ik de diepte zo klein mogelijk wil houden.
 
minimaal afmetingen van de invoerplaat aanhouden, neem een paar underlaymentplaten en zaag hier de achter en zijwanden uit en schroef deze aan elkaar.
Aan de voorkant een kozijn tussen de zijkanten en klaar
 
Mijn volgende meterkast gaat echt meer dan 1,2 meter breed worden (tenminste.. als ik een eigen woning kan laten bouwen).

Voor minimale afmetingen én eisen zijn er gelukkig normen:

Een prefab meterkast moet voldoen aan de Kiwa BRL-K22007 certificering en NTA 8769-normen voor plaatsing in de ruwbouwfase. De kast moet een komo-gekeurde vloerplaat hebben, minimaal 240 cm hoog, 77 cm breed en 35 cm diep zijn. De ruimte moet vorstvrij, wind- en waterdicht zijn en de groepenkast dient een hoofdschakelaar en aardlekschakelaars te bevatten.

Belangrijkste technische en bouwkundige eisen:

Certificering: De prefab kast moet voldoen aan BRL K22007, wat inhoudt dat het een gecertificeerd, compleet systeem is (vloerplaat, wanden).
Afmetingen: De meterkast dient een minimale netto hoogte van 240 cm, breedte van 77 cm en diepte van 35 cm te hebben.
Locatie: De kast bevindt zich op de begane grond, maximaal 4,5 meter vanaf de voordeur.
Wanden: De achter- en zijwanden moeten van multiplex of vezelplaat (minimaal 18 mm dik) zijn.
Groepenkast: Deze moet een hoofdschakelaar hebben en voldoen aan NEN 1010/3140 normen, met minimaal twee klasse A 30mA aardlekschakelaars.
Doorvoeren: De bodemplaat moet voorzien zijn van de benodigde doorvoeropeningen voor nutsvoorzieningen.
 
1777019275088.png


Bedankt voor de reacties. Ik zit in mijn hoofd altijd te klooien met die kozijnmaten in combinatie met wanddiktes. Op een of andere manier vind ik dat lastig omdat ik dat nog weinig in de praktijk gedaan heb.

Maar dit plaatje van 'mijn aansluiting.nl' toont heel helder de minimale ruimte. (meer ruimte heb ik helaas niet, de installateur had destijds ook gevraagd om meer, ik weet het). Ik kan dus tegen de baseplaat aanbouwen en dus boven die voetjes.

een standaard kozijnpakket van 56x90 mm voor wanddikte 70. Maar hoe kom ik op die 70 cm? Want dan moet ik heel dun regelwerk hanteren omdat beide zijde nog 18 mm underlayment komt en aan de buitenkant ook nog eens 12 mm gips? Ik zag hout van 50x50. wat mij prima lijkt voor dit doel, maar dan wordt de wand totaal wel een stuk dikker dan 70 mm.

Kan iemand mij dit eens verhelderen want ik begrijp dit niet met het kozijn.
 
Waarschijnlijk bedoel je 70 mm ipv 70 cm.

Zoals gezegd: Maak eerst een "doos" van 18 mm multiplex. Dat wordt je basis.

Als je hier vervolgens het kozijn in plaatst kun je bepalen hoe je de rest van de wand gaat opbouwen. Het moet toch mogelijk zijn om af en toe in een stuk hout een sponning te frezen of een rand af te zagen?

Je kozijnhout 56x90 is meestal bedoeld voor een gipsblokken wand van 7 cm, waarbij je na het stucen nog een architraaf plaatst. Voor een HSB meterkast heb je de binnenflens van het kozijn niet eens nodig. Die kan er gewoon af. Dan krijg je een kozijn met 80 mm bouwdiepte: 18 + 33 (vuren) + 18 + 12 = 81 mm
 
metalstuc c50 + enkelzijdig gips is ook 70 en c70 met enkelzijdig gips is 90.
je moet gewoon eerst nadenken en dan pas kopen.

Als je 18mmplaatmateriaal er tussen wilt kom je gewoon dikker uit en moet je dit oplossen.
Ontwerpen is een vak.
Als je het in stukjes oplost veroorzaakt vrijwel iedere oplossing elders een probleem
 