Meterkast aanpassen voor zonnepanelen

Status
Niet open voor verdere reacties.
Goedendag,
Mijn meterkast is als volgt ingedeeld:
1 aardlekschakelaar met daarachter 4 automaten(16A).
1 aardlekschakelaar met daarachter 2 automaten(16A).
Hoofdzekering is 1 fase 35A.
Ik wil een zonnepanelen systeem van 2500Wp aansluiten.
De te plaatsen omvormer geeft maximaal 13A terug aan het net.
Dit wordt aangesloten op een nieuwe groep zonder andere aftakkingen.
Kan ik gewoon 1 automaat (16A) laten bijplaatsen bij de 2 anderen of moet deze 'Zonnegroep' een eigen aardlek hebben?
 
Als je een bruto productie meter krijgt ziet het schema er zo uit:

22739_Schematische_weergave_van_de_meterkast_na_plaatsing_van_de_meter_1.jpg


Let ook op de werkschakelaar die opgenomen hoort te zijn.
 
Sxnder,
Ik krijg geen brutoproduktie meter, maar een teruglevermeter(slimme meter)
Dit schema had ik ook al gezien maar ik maak er niet uit op of er meerdere groepen achter een aardlek mogen samen "zonnegroep"
 
Volgens mij moet dat gewoon kunnen. De kleinere installaties mag je tenslotte zelfs gewoon met een stekker in een bestaande wcd steken.
 
Misschien dat er nog iemand op kan reageren die dit zeker weet, want ik betwijfel het, aangezien de spanning die je opwekt weer via een ALS naar de overige groepen moet worden geleid. Dan zou je zeggen dat de 'zonnegroep' voor een ALS moet komen en niet erna :!:
 
Het kan gewoon achter de aardlek.
als er nl een aardfout ontstaat achter de aardlek en dsu de fout gevoed word vanuit de omvormer zal de 2e foutstroom altijd via de aardlek blijven lopen.
 
Headhunter, als je toch teruglevert aan het net of aan je eigen groepenkast, dan is het toch volkomen nutteloos om er een aardlek tussen te zetten?

Dan krijg je nl in mijn ogen het volgende pad wat de electriciteit volgt:
zonnepaneel > groepzekering paneel > aardlekschakelaar paneel > invoer in groepenkast en daar dus weer > aardlekschakelaar > groepschakelaar > verbruiker ???
 
Kan een inverter zelf niet een lekstroom veroorzaken?

In principe is een inverter gewoon een verbruiker, dus of je moet ra<1,2ohm of je moet een aardlek toepassen.
 
The headhunter schreef:
Kan een inverter zelf niet een lekstroom veroorzaken?

In principe is een inverter gewoon een verbruiker, dus of je moet ra<1,2ohm of je moet een aardlek toepassen.
Aan die eerste optie had ik inderdaad niet gedacht...
Maar bij vaste aansluiting hoeft het toch ook weer niet?
(ik klink nu als een zeur, zo bedoel ik het zeker niet maar dat weet je denk ik ;) , ik wil het graag voor mezelf duidelijk hebben)
 
Ik ben eruit,
Ik laat een aardlekautomaat (alamat) plaatsen.
Tevens ook een hoofdschakelaar in groepenkast.
Bedankt voor het meedenken en advies
 
Vandaag nieuwe meter geplaats door netbeheerder.
Monteur was zo vriendelijk om even te wachten toen stroom eraf was zodat ik de hoofdschakelaar in groepenkast kon plaatsen.
Daarna nog even Alamat geplaats en alles is klaar voor de zonnepanelen.
Nogmaals iedereen bedankt voor meedenken :D
 