Goedendag,
Mijn meterkast is als volgt ingedeeld:
1 aardlekschakelaar met daarachter 4 automaten(16A).
1 aardlekschakelaar met daarachter 2 automaten(16A).
Hoofdzekering is 1 fase 35A.
Ik wil een zonnepanelen systeem van 2500Wp aansluiten.
De te plaatsen omvormer geeft maximaal 13A terug aan het net.
Dit wordt aangesloten op een nieuwe groep zonder andere aftakkingen.
Kan ik gewoon 1 automaat (16A) laten bijplaatsen bij de 2 anderen of moet deze 'Zonnegroep' een eigen aardlek hebben?