Maximaal aantal bochten in buis?

Beste klussers,

Is er een maximum aantal bochten dat ik in een elektra traject mag maken?
Ik heb gekeken in nen1010 en npr5310 maar vind geen duidelijk antwoord of er een maximum bestaat.

Gaat om een vrij lange leidingschacht in oud huis met een aantal hoeken.

Ben nu van plan om na elke 4 bochten een trekdoos te installeren.
In de buis komt alleen 3x2.5mm2, dus met de vulfactor zit het wel goed.
 
Nee, maar ook tussendozen moeten bereikbaar blijven. Kun je niet beter een grijze installatiekabel (VMVK) toepassen als deze toch door leidingschachten loopt?
 
Bedankt voor de reactie, het is zo bedacht dat trekdozen uiteraard bereikbaar blijven.
Het zijn een behoorlijk aantal leidingen, dus alles in installatiekabel wordt wel een dure grap. Heb ook gekeken om een onverdeler te maken, maar dat gaat niet ivm selectiviteit. Wat houdt men in de praktijk doorgaans aan als maximum aan bochten?
 
Graag een nieuw topic aanmaken hiervoor, dan houden we het overzichtelijk. Zie ook de forumregels.

Een beetje vakman buigt de bochten zelf met een veer. Als je dit eenmaal goed kunt dan werkt het veel sneller en mooier dan die standaard bochten. Ook krijg je minder overgangen dus minder kans op problemen bij draden trekken. Ik pas zelf nooit de standaard knietjes toe.
 

Gerelateerde klussen

Reacties
6
Weergaven
8K
Reacties
11
Weergaven
3K
Elektrisch, verlichting en ventilatie
Vonken_trekker

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu