Ik lees steeds dat achter 1 aardlekschakelaar maximaal 4 groepen geplaatst mogen worden, en dat er minimaal 2 aardlekschakelaars moeten zijn.
Nu las ik ergens anders (uit een blad van een fabrikant uit 1994) het volgende:
Nu las ik ergens anders (uit een blad van een fabrikant uit 1994) het volgende:
Klopt dit? Ik wil namelijk thuis mijn installatie gaan beveiligen met alamats, maar vind dit voor de aparte groepen voor wasmachine, droger, vaatwasser, oven, keukenboiler en kookplaat een beetje overdreven. Dit worden 5 normale B16 automaten + B16 kookgroep die dan dus achter een aparte aardlekschakelaar komen. Moet ik deze nu verdelen over 2 aardlekschakelaars of mag dit in dit geval wel 1 aardlekschakelaar zijn omdat op geen enkele van die groepen verlichting is aangesloten?op 1 aardlekschakelaar mogen
niet meer dan 4 eindgroepen die
uitsluitend of mede dienen voor
verlichting, zijn aangesloten