Hallo experts,
Hoeveel kwatt kan een uponor (unipijp) aan van 20mm? M.a.w. hoeveel aftakkingen van 16mm kan ik daar op aansluiten (hoeveel radiatoren?)

Dan heb ik nog een hoofdleiding van 25. hoeveel kwatt kan hier door heen? Hoeveel aftakkingen?

Zijn hier berekeningen voor? (ook bijvoorbeeld voor het pompvermogen voor de lengte van de leidingen?)
 

Xr8

  • #2
Dat is mede afhankelijk van de lengte van de leiding en het aantal sokken en knieen in de leiding.

Bij een normaal woonhuis wordt vaak alleen 25 en 16mm gebruikt. De laatste twee radiatoren aftakken van de 25mm de rest rechtstreeks van de hoofdleiding.

Hoeveel radiatoren je aan kunt sluiten is vooral afhankelijk van de capaciteit van de radiatoren. Een radiator van 500 W is veel minder water nodig dan een van 2000 W. Je kunt dus meer van 500W aansluiten dan van 2000W op een en dezelfde leiding.

Succes.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #3
Dan heb ik nog een hoofdleiding van 25. hoeveel kwatt kan hier door heen
Ja, dat vraagt TS ook, maar hoeveel KW kan er op een 25mm leiding aangesloten worden.
Thats the question![/quote]
 

Busyboy

  • #4
Bij een normaal woonhuis wordt vaak alleen 25 en 16mm gebruikt. De laatste twee radiatoren aftakken van de 25mm de rest rechtstreeks van de hoofdleiding.
wat is in dit geval de maat van de hoofdleiding? of heb je een schreivfout gemaak?
 

Xr8

  • #5
Het lijkt me weinig zin te hebben een 25mm van een 16mm af te takken. Dan kun je beter alles in 16 maken. Makkelijker en goedkoper.

Je hebt zelfs de kans dat als je alles in 16mm maakt eea nog werkt ook. Heb woningen gezien welke al 35 jaar op 15mm werken en het prima warm krijgen. Zou het zelf niet zo doen, maar kennelijk zou het dus wel kunnen.

Succes.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #6
Zo'n woning heb ik dus ook
1989 alleen zolder 22 en afgehoekt alles naar 15mm toe.
Dacht in 1e instantie ook, DIT KAN NIET WERKEN.
Maar werkt perfect, nog nooit koud gehad.
 

Chathanky

  • #7
Unipor 25 kan net 28kw aan.
20mm 10 kw.

Wat wel of niet kan hangt ook mede af van de lengte van de leidingen.
Als je door een 20 mm unipor 28 kw wil persen heb je per meter ongeveer 2 kpa verlies. dat maal 2 omdat je aanvoer en retour kom je bij veel ketels al bij 5 meter pompvermogen te kort om die 28 kw over te brengen. bij 25 is dat na 20 meter.
Onderweg na de aftakkingen verlicht je de hoofdleiding omdat de weerstand daarachter kleiner wordt.
Bij te kleine leidingen neemt het geluid van waterstroming toe als daar veel water door moet stromen.

Dimensioneren hangt af hoe je installatie in elkaar steekt.
 

Busyboy

  • #8
Als je kan kiezen tussen een verdeler op elke verdieping, of geen verdeler en de cv leidingen zo laat mogelijk aftakken kies je gewoonweg voor de laatste mogelijkheid, is het niet?
 

Chathanky

  • #9
Verdelers per verdieping is heel mooi, het kost wat extra ruimte maar je hebt er vaak ook een hoop profeit van.
Per radiator kun je dan bij de verdeler afsluiten en de verdeling van de volumestromen verlopen veelal beter.
Het kost vaak ook wat meer leidingwerk.
 

Busyboy

  • #10
Maar dat heet toch waterzijdig inregelen? Dat kan toch onder aan de blokken die aan de radiator zitten?
 

Chathanky

  • #11
Afhankelijk wat voor verdeler je kiest kunnen ze aan de radiatoren zitten of onder aan het verdeelblok.

Verdeelblokken verdelen in hoofdlijnen al enigszins de volumestromen, correct afstellen blijft echter zeker nodig.
 

Busyboy

  • #12
Ik zit er namelijk aan te denken om de verdelers weg te halen, nu een deel van de plafonds nog open liggen. Er is mij nl. vertelt dat verdelers zijn ontwikkeld voor ingegoten leidingen (in betonnen vloeren).
 

Chathanky

  • #13
Daar zijn ze idd nuttig voor. Vroeg in de bouw met men de leidingen dan in laten gieten. Makkelijk is dan om een verzamelpunt te hebben.
In grote utiliteitsbouwen staan ook veelal verdelers opgestelt.
Verschil kan maken hoeveel radiatoren en woonlagen je hebt. Voor bv 8 radiatoren op 2 woonlagen en een korte afstand van elkaar zit is een verdeler een beetje overdreven.
 

Busyboy

  • #14
Ik ga een schets maken van mijn situatie. Zou je daar eens naar kunnen kijken?
Dan maak ik tevens een schets met hoe ik het er straks wil laten uit zien.
 

Busyboy

  • #15
@ Chathanky:

PERFECT Antwoord! Nu alleen nog die 16 mm. Weet je daar zo het maximale wattage van?
 

Chathanky

  • #16
Zonder te hebben nagekeken is dat zo`n 5 kw maximaal net als dunwandig staal 15 mm.
 

Xr8

  • #17
Wij houden zelf als vuistregel maximaal 6 Kw aan. Of dit berekend is, geen idee. Ook hier tellen lengten ed natuurlijk mee.

Succes.
 

Chathanky

  • #18