Maximale temperatuur verlagen nefit trendline HRC30 CWS II

biojuf

  • #1
I.v.m het opstookprotocol van mijn nieuwe vloerverwarming moet ik de watertemperatuur van mijn cv op 20 graden zetten en dan elke dag met 5 graden verhogen. Na 40 graden 2 dagen weer elke dag met 5 graden verlagen. Klinkt makkelijk....

Ik krijg echter de maximale aanvoertemperatuur op de cv niet lager ingesteld dan 30 graden.
Er zit geen thermostaat op mijn vloerverwarming.

Hoe krijg ik de watertemperatuur voor de verwarming op 20 graden?
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #2
Plaats eens een foto van de vloerverwarming verdeler.
Het is zeer ongebruikelijk dat daar geen thermostaat knop op zit.
 

biojuf

  • #3
IMG-20221121-WA0019.jpg
 

biojuf

  • #4
IMG-20221121-WA0012.jpg
 

biojuf

  • #5
IMG-20221121-WA0011.jpg
 

biojuf

  • #6
De installateur van de vloerverwarming heeft gezegd dat ik het via de cv moest regelen. Ik had vandaag moeten bellen, dan kon hij mij er doorheen leiden. Door mijn werk ben ik dat echter vergeten en nu zijn ze al dicht.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #7
Bijzonder, ik zou er een andere verdeler plaatsen.
De twee rode kranen rechtsonder staan ook dicht, zo zal het niet werken.

Je kunt het beste heel goed navragen aan de installateur hoe het systeem moet werken.
Ik heb twijfels.
 
  • Like
Waarderingen: biojuf

biojuf

  • #8
Fijn dat je meedenkt! Dank daarvoor. Deze verdeler is maandag geplaatst. Die rode knoppen mag ik pas open zetten als de watertemperatuur op 20 graden staat. Maar dat lukt dus niet. Ik ben bang dat ik de installateur pas maandag kan bereiken en dan ben ik wel heel krap met het opstartprotocol voordat de pvc-vloer komt. Hij heeft dit zo geinstalleerd omdat er over een klein tijdje een warmptepomp komt.
 

Lammy1

  • #9
Ketel waarschijnlijk rechtstreeks op vloerverwarming aangesloten zonder verdeler zoals in NL of zonder evenwichtsfles en gemengde pompgroep zoals in BE
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #10
Nog steeds bijzonder.
 

biojuf

  • #11
Ja, heel bijzonder. Ben blij dat het blijkbaar niet aan mij ligt dat ik het niet snap. Maar ik zit wel met de gebakken peren nu.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #12
Dit doe men normaal alleen bij warmtepompen die bij een lager temperatuur werken, niet meer en ketel.
(zover ik weet)
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #13
Kan gewoon zo geen punt, ook niets bijzonders.
Ergens moet een maximaal thermostaat zitten dasr kan je ook mee begrenzen, al gast de ketel dan flink pendelen.
 

biojuf

  • #14
Ik zie nergens een "maximaal thermostaat". Moet ik op de cv of op de verdeler zoeken?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #15
Op het leiding werk naar of bij de verdeler.
Deze zet je ertussen om de ketel te blokkeren als de temperatuur doorschiet door een defect.
 

biojuf

  • #16
Dit is alles wat ik heb.
IMG-20221121-WA0019.jpg


IMG-20221121-WA0019.jpg
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #17
Dus het is normaal als je dit soort verdelers toepast bij bv. en ketel die niet lager ingesteld kan worden als 30 graden. De vloer zal dan ook die richting op gaan en de ruimte temperatuur ook. Niet zo hoog natuurlijk maar wel te hoog. Ik vind het nog steeds niet geweldig.

Maar goed, zet eerst die twee kranen open anders werkt het helemaal niet.
 

biojuf

  • #18
De aanvoertemperatuur vanaf de ketel is nog te hoog (30 graden). Als ik nu die rode kranen openzet komt er toch te warm water in de buizen?
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #19
Dat klopt.
Ik denk dat er geen andere optie is als de installateur.
Je hebt nu eenmaal deze verdeler en deze ketel, als je het daar mee moet doen dan weet ik het niet.
 
  • Like
Waarderingen: biojuf

biojuf

  • #20
Ik heb net gelukkig de installateur te pakken gekregen en het opstookprotocol gestart met 30 graden en trage doorstroomsnelheid. Zou goed moeten gaan. Dank jullie
wel voor het meedenken!
 