Expansievat Itho Klimax 2 CW6

Hoi,

Aangezien ik mijn CV vaak moet vullen en nerges een lek kan constateren wordt het misschien na 13 jaar tijd om de expansievat te vervangen.
Echter mijn huidige expansievat is 18liter 0,5 bar voordruk. Expasievat staat naast de Ketel (niet eens op een meter afstand) en is eigelijk ook bijna hoogte punt in huis op 1 radiator na die staat 0,5 meter hoger.

Als ik naar de adviezen kijk dan wordt de expansievat bepaalt door vermogen ketel + afstand, in mijn geval is dat dus 42 KW.
Echter gaanz in 18 -> 25 -> 35 liter.

Moet ik hem nu met zelfde vervangen dus 18L 0,5 bar of is het beter om een 25L 1.0 barr te nemen.

Alvast bedankt hemant.
 
De grootte van een expansievat wordt bepaald door je systeeminhoud en de gemiddelde opwarming, niet door het vermogen van de ketel. Veel websites gebruiken de doodsimpele regel om het vermogen van de ketel maal 10 te doen om de waterinhoud te bepalen, vaak klopt dat niet.

Veelal is 18 liter voldoende voor een normaal woonhuis. Heb je een grotere woning dan kan het wel eens op 25 liter uitkomen. Als het vat op (bijna) het hoogste punt zit is 0,5 Bar voordruk voldoende.
 