Mantelbuizen door fundering onder welke hoek

Svdhorst

  • #1
Ik ben bezig een nieuwe meterkast aan te leggen en wil de mantelbuizen naar buiten toe meestorten met de fundering.

Volgens de richtlijn moeten de mantelbuizen op een zekere afstand van elkaar uit de fundering komen (naar buiten toe). Echter de afstand tussen de buizen bij de fundering is anders als de afstand tussen de buizen in de prefab Komo vloerplaat.

Daardoor kan ik of de buizen onder 90graden door de Komo vloerplaat laten doorsteken of onder 90 graden door de fundering laten steken. In beide gevallen zal de niet-90 graden kant dan onder een andere hoek gaan lopen.

Weet iemand wat de nutsbedrijven het liefste hebben? De richtlijn 'Afmeting meterkast laagbouw op staal gefundeerd gasaansluiting' is hier niet eenduidig over.
 

H@ns

  • #2
Hiervoor gebruik je de speciale pvc invoerbuizen, geel voor gas, grijs voor overig.
Deze hebben de juiste bocht.
 

Chathanky

  • #3
Er is zeker een eenduidige richtlijn Svdhorst.
 

Svdhorst

  • #4
Chathanky en H@ns. Ik heb in het leggen van de buizen en het type buizen de aangegeven standaard gevolgd. Dat is geen enkel probleem.

Ik zal het duidelijker uitleggen.

Kijk even naar de volgende twee onderdelen op de bouwtekening (pagina 2 van Chathanky's link:
1. Aanzicht fundering
2. voorkeurplaats invoeren mantelbuis

Dan zul je zien dat bij het eerste onderdeel de horizontale afstanden tussen de buizen 100mm is en bij het tweede onderdeel de horizontale afstanden tussen de buizen 64mm, 55mm, 55m en 55 mm is.

Met andere woorden: doordat de horizontale afstanden tussen fundering en vloerplaat kleiner worden kunnen de buizen niet zowel bij fundering als bij vloerplaat loodrecht op het vlak doorgevoerd worden. Ik zal hier morgen een tweetal foto's plaatsen ter illustratie want wellicht zie ik dingen gewoon verkeerd.

Bijgevoegd alvast een topprojectie van de huidige situatie. Daarin kun je zien dat de buizen bij de fundering niet loodrecht op het horizontale vlak (ik heb het niet over het verticale vlak) van de buitenzijde van de fundering staan.




Met andere woorden: Moeten de buizen aan de funderingskant niet dichter bij elkaar zitten zodat ze allemaal evenwijdig aan elkaar van vloerplaat naar fundering lopen?
 

Chathanky

  • #5
Mm. een foto maakt het wel duidelijker.

Ik begrijp hieruit dat je niet met je bocht weg komt omdat de fundering te dicht bij je vloersparingen zitten.
Met een buigstraal van 500mm kun je niet weg komen omdat de afstanden rond de 50 mm zijn.
Maar je hebt toch de keuze om de andere sparingen aan de andere zijde.
Dit scheelt muv. de E invoer ruim een halve meter.

Die keuze is er niet voor niets, en met de 430mm van de E invoer moet altijd wel uitkomen.
 

Chathanky

  • #6
Ok. je funderingssparingen zijn te ruim.
Je kunt met een fohn de mantelbuis een beetje vormen zodat je wel horizontaal mogelijk uit komt.
Doe dit over een ruime lengte zodat het invoeren niet belemmerd wordt.
En ook niet knikken natuurlijk.
 

Svdhorst

  • #7
Daar gaat het niet om. Ik heb de buizen uit de richtlijn toegepast en zal daar morgen even een foto van plaatsen.De afstanden zijn ook geen probleem. op de tekening is duidelijk te zien dat de buizen niet evenwijdig aan elkaar lopen. Wellicht is dat geen probleem maar ik wil dat wel zeker weten.

Bijgevoegd alvast een detailtekening van de doorvoer ter plaatste van de fundering. Het gaat dus om de hoek die de mantelbuis maakt met de fundering. Mag die anders dan 90graden zijn is de vraag.

 

Chathanky

  • #8
Dat is geen probleem.
 

Svdhorst

  • #9
Hallo ChatHanky,

Je was me net voor met je antwoord maar zie de afbeelding bij mijn vorige reactie. Ik begrijp dat die hoek geen probleem is?
 

Chathanky

  • #10
Zelf heb ik jaren lang aansluitingen gemaakt en was geen probleem.
Ik ben er al 7 jaar uit dit werk. Een belletje naar je netbeheerder kan je geheel uitsluitsel geven natuurlijk.
In der tijd was dit geen probleem.
 

Svdhorst

  • #11
Ter informatie:

Ik heb contact gehad met Continuon en voor gas en electra is dit geen enkel probleem.

Water, CAI en telefoon is niet bekend bij hun maar aangezien water toch al onder 90graden staat en cai en telefoon niet aangesloten hoeven te worden ga ik daar niet achteraan.

Blijft de laatste vraag staan: welk materiaal kan ik het beste gebruiken om de mantelbuizen tpv de doorvoer fundering gasdicht aan te laten sluiten op de fundering. (tussen fundering en mantelbuis in dient een gasdichting te zitten)
 

Kloek77

  • #12
Gewoon dichtpurren lijkt me.
 

Svdhorst

  • #13
Ik ben er inmiddels achter dat het gasdicht maken van de ruimte tussen funderingen mantelbuizen alleen verplicht is bij meterkasten met een ruimte onder de vloer. Mijn meterkast wordt onder de betonvloer dichtgestort met zand en dan is het niet nodig.

Wat ik begrijp is dat in mijn geval de ruimte tussen mantelbuis en de binnenbuis gasdicht moet zijn edoch dat kan pas als eea door de nuts is aangelegd.
 

H@ns

  • #14
Volgens mij zorgt de speciale bodemplaat waar de invoerstukken op uitkomen in de meterkast voor een dichte afsluiting.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu