Mag op deze manier aftakking gemaakt worden op verdeler CV?

Bernhard

  • #21
Tuttivin@
De bedoeling is dat je controleert of de radiatorventielen inwendig open staan. Als de ventielen helemaal open staan dan kan je de andere installatie delen verder onderzoeken.
Zoals Marcn88 aangeeft.
Toevoerleiding naar de verdeler:
- te kleine diameter, zie ik een 16mm leiding?
- vuil in de leiding
- inserts met te kleine diameter
- knik in de leiding
- pomp te lage stand
- pomp vervuild.
Worden de radiatoren op de verdiepng wel warm?
Bernhard
 

Tuttivini

  • #22
@Bernhard en Marcn88:

Alle ventielen staan helemaal open.

De pomp staat niet in stand 1. Ik heb hem nu op 2 staan en vorig jaar de hele tijd op stand 3. Maakt geen verschil...

Ik heb de buitendiameter van de leidingen even opgemeten. De grote aanvoer en retourleiding zijn vanaf de ketel tot verdeler begane grond 22mm.
De buizen vanaf de verdeler naar alle radiatoren hebben een buitendiameter van 16mm.

Ik heb radiatoren in de slaapkamers op de eerste etage net eens open gezet. Die worden vlot heet. Verschil tussen boven en onderop is daar denk ik 10 graden en ze geven een fijne stralingswarmte en kamertjes zijn zo warm.
Dat is goed neem ik aan?

Ik heb nog niet kunnen kijken of er iets niet correct zit bij de verdeler (knik, vuil, etc) omdat ik hem nu, met dit koude weer, nog even niet uit elkaar wil halen/leeg wil laten lopen.

Nogmaals terug komende op mijn eerder gestelde vraag, omdat ik hier nog geen concreet antwoord op heb:
Jullie geven aan dat te weinig flow een/de oorzaak kan zijn. Dit kan komen door instellingen op ventielen of iets verkeerd in de leidingen/verdeler of door een slechte pomp. Ik wil natuurlijk uitzoeken wat het is.
Maar zoals ik al zei: als ik enkel één radiator vol open zet, en werkelijk alles voor de rest dicht. Dan moet de ketel toch enkel 80 graden water richting/door die radiator sturen? En dan moet die radiator toch gewoon van boven tot onder binnen zeg 10/20 minuten compleet heet worden? Dan mag het toch niet zo zijn dat die bovenaan in het midden vlot 20 graden warmer is dan onderaan?
De 'flow' moet toch goed zijn als je slechts één radiator in de testopstelling gebruikt?
Want nu worden die radiatoren die maar 30cm hoog zijn allemaal niet heet onderop...
 

Marcn88

  • #23
Daarom had ik ook getypt kijk is naar de aanvoerslangen naar de verdeler het zou mij niks verbazen als u hier de mantel vanaf haalt dus de geribbelde buitenbuis dat waar ze uit de vloer komen erveen knik zit en dus te weinig flow
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #24
De pomp zou ik eerst toch maar weer op stand 3 zetten. (dat is bij een wilo pomp helemaal tegen de klok in draaien)
Kun je eens een foto maken van een van de radiatoren beneden?
dat de knop helemaal open staat wil nog niet zeggen dat een eventuele voorinstelling of voetventiel ook open staat. Als iemand te enthauciast bezig is geweest met inregelen, maar het niet helemaal begrepen heeft, kan dat best het probleem zijn.
 