Mag ik 2 thuisbatterijen aansluiten op bestaande kabel naar zonnepanelen?

Hallo,

ik wil 2 plug en play batterijen aanschaffen en aansluiten.

mag dat op een kabel 3x2,5 die uit een bestaande groep direct naar 6 zonnepanelen gaat? Zit een Hoymiles HMS-2000-4T Micro omvormer aangesloten. Heeft een aparte groep.

Mag er dan bijvoorbeeld een pv verdeler tussen met 2 stopcontacten voor de 2 batterijen? Die batterijen zelf kan ik dan bijv limiteren op maximaal teruglevering van 1250w per stuk.

Of mag dat niet zo?
Lijkt me dat die pv verdelers daan specifiek voor ontworpen zijn?
 
Nee, mag niet.
De kabel tussen pvverdeler en meterkast kan worden overbelast.

De pv verdeler is ontworpen om een verbruiker aan te sluiten op pv installatie, niet om meerdere bronnen te koppelen.

Maximaal in te koppelen vermogen op een gezamelijke groep ook beperkt tot 800w.
 
Volgens mij zou dat gewoon kunnen met een onderverdeler. Als de kabel in de meterkast wordt afgezekerd met 16A en als de batterijen een eigen eindgroep krijgen in de onderverdeler zal er geen overbelasting kunnen plaatsvinden.
 
"uit een bestaande groep" en "Heeft een aparte groep."

Dat is een beetje verwarrend.
Als de zonnepanelen op een eigen groep zitten waar verder niks tussen zit, dan kan het.

Een kabel trekken is waarschijnlijk goedkoper.

Wat is het max vermogen van de panelen,
ik vraag met af of er überhaupt iets nodig is.

Dan is er nog een ander punt: welke aansluiting heb je (1x35A of 3x25A, of..) want je kan de groepenkast zelf ook nog overbelasten.
 
De zonnepanelen zitten op een eigen groep. Is 2400wp op aangesloten, op 1 fase. Huis zelf is 3x25A. Ik heb ook nog 4800 WP panelen 3 fase aangesloten.
 
Als het nu een eigen groep is, zou je aan de kant waar die onderverdeler zit, ook een 16a automaat moeten plaatsen.

Omdat de zonnepanelen en batterij gezamenlijk nu dus als spanningsbron gaan functioneren, moet je ook vanuit die kant de kabel beveiligen tegen overbelasting. Niet alleen maar aan de kant van de hoofdmeterkast.
 
Ik zou de accu's op een andere fase zetten dan waar de 2400w panelen op zitten.

Als er anders een "perfecte" overbelasting situatie ontstaat dan heb je op die fase:
25A + 10A (2400W panelen) + 6.7 (van de 4800/3 panelen) + 10.4 (2500W accu) ~ 52 A door de groepenkast lopen op die fase en de meeste kasten zijn ontworpen op 40A.
 

Login