Ik heb een vraag over de LTV verdelers van het vloerverwarmingssysteem in onze woning;
Wij hebben zowel op de begane grond, als op de eerste verdieping vloerverwarming. Beneden 6 groepen, en boven ook 6 groepen, waarvan er op dit moment maar 4 in gebruik zijn. (De resterende 2 groepen komen later in de badkamer). Beneden een stalen 6 groeps LTV verdeler met pomp, boven dezelfde stalen LTV verdeler met pomp.
Op de zolder hangt nog 1 redelijk grote radiator welke altijd volledig open staat.
De cv-ketel is een Nefit Ecomline Classic HR22 die ook op de zolder hangt en deze word geschakeld door een gewone aan/uit thermostaat.
Nu is het zo dat beide verdelers voorzien zijn van een mengregelventiel waarmee je de retour bijmenging kan knijpen zodat je met een lagere aanvoer vanaf de cv-ketel kan verwarmen. In de praktijk rond de 60graden cv water aanvoer, de mengventielen behoorlijk geknepen, en dan komt de temperatuur op de aanvoerbalken van de verdelers uit op 40graden. Het duurt echter, wanneer de ketel gaat branden, best lang voordat die 60graden gehaald word, en dit komt vermoedelijk door het retourwater van de radiator op zolder (dus dichtbij de cv-ketel) want die stuurt dus heel snel warm retourwater terug naar de ketel.
Maar nu is mijn vraag dus eigelijk; waarom retourwater mengen in de verdelers?
In de omschrijving van deze verdelers staat;
“met het mengventiel kan men de hoeveelheid retourwater regelen. Als men dit ventiel volledig sluit, dan is de verdeler hydraulisch actief. De verdeler zuigt dan als het ware het cv water de vloer in, en er word dan geen retourwater bij gemengd”.
Dus in feite, wat de ketel levert gaat de vloer in.. Volgens de beschrijving van onze Nefit Ecomline Classic HR22 is de cv aanvoertemperatuur in te stellen van 40 tot 90 graden.
Is het dan mogelijk om op beide verdelers de mengventielen dicht te draaien (dus hydraulisch actief) en de cv temperatuur te verlagen naar 40 graden? Kan dat technisch gezien met deze ketel of gaat dat niet werken? Ik vraag me namelijk af wat er gebeurd als de cv-ketel aan het verwarmen is, en er is ineens warm tapwater vraag... De 3-weg klep schakelt dan om naar tapwater, dus dan heb je geen cv water aanvoer meer, maar de vloerverwarmingspompen blijven er wel aan zuigen.. Mij lijkt dan dat de aanvoerzijde vacuüm getrokken word en in de retourzijde de druk (gevaarlijk?) oploopt, of zie ik dat verkeerd?
Wij hebben zowel op de begane grond, als op de eerste verdieping vloerverwarming. Beneden 6 groepen, en boven ook 6 groepen, waarvan er op dit moment maar 4 in gebruik zijn. (De resterende 2 groepen komen later in de badkamer). Beneden een stalen 6 groeps LTV verdeler met pomp, boven dezelfde stalen LTV verdeler met pomp.
Op de zolder hangt nog 1 redelijk grote radiator welke altijd volledig open staat.
De cv-ketel is een Nefit Ecomline Classic HR22 die ook op de zolder hangt en deze word geschakeld door een gewone aan/uit thermostaat.
Nu is het zo dat beide verdelers voorzien zijn van een mengregelventiel waarmee je de retour bijmenging kan knijpen zodat je met een lagere aanvoer vanaf de cv-ketel kan verwarmen. In de praktijk rond de 60graden cv water aanvoer, de mengventielen behoorlijk geknepen, en dan komt de temperatuur op de aanvoerbalken van de verdelers uit op 40graden. Het duurt echter, wanneer de ketel gaat branden, best lang voordat die 60graden gehaald word, en dit komt vermoedelijk door het retourwater van de radiator op zolder (dus dichtbij de cv-ketel) want die stuurt dus heel snel warm retourwater terug naar de ketel.
Maar nu is mijn vraag dus eigelijk; waarom retourwater mengen in de verdelers?
In de omschrijving van deze verdelers staat;
“met het mengventiel kan men de hoeveelheid retourwater regelen. Als men dit ventiel volledig sluit, dan is de verdeler hydraulisch actief. De verdeler zuigt dan als het ware het cv water de vloer in, en er word dan geen retourwater bij gemengd”.
Dus in feite, wat de ketel levert gaat de vloer in.. Volgens de beschrijving van onze Nefit Ecomline Classic HR22 is de cv aanvoertemperatuur in te stellen van 40 tot 90 graden.
Is het dan mogelijk om op beide verdelers de mengventielen dicht te draaien (dus hydraulisch actief) en de cv temperatuur te verlagen naar 40 graden? Kan dat technisch gezien met deze ketel of gaat dat niet werken? Ik vraag me namelijk af wat er gebeurd als de cv-ketel aan het verwarmen is, en er is ineens warm tapwater vraag... De 3-weg klep schakelt dan om naar tapwater, dus dan heb je geen cv water aanvoer meer, maar de vloerverwarmingspompen blijven er wel aan zuigen.. Mij lijkt dan dat de aanvoerzijde vacuüm getrokken word en in de retourzijde de druk (gevaarlijk?) oploopt, of zie ik dat verkeerd?