Een andere hulp bij ontluchten kan zijn om de druk te verlagen in het systeem. Als je de druk laat zakken tot ca. 0,5 bar worden de bellen die hier en daar zitten een stuk groter. Ze kunnen dan makkelijker ontsnappen uit de ontluchter. Als je de pomp dan aan het uit zet, en tussendoor ontlucht. pomp uit - ontluchten - pomp aan- pomp uit, etc. dan moet je de meeste lucht er wel uit kunnen krijgen. daarna weer vullen tot normale druk.
 
Thanks voor de tips mensen.

Gisteren nog even druk gecheckt en deze staat op 2.2 bar. Momenteel staat de temperatuur op 25 graden, maar de vloer is nog niet warm.

Ook nogmaals even de groepen één voor één ontlucht, maar kwam geen lucht meer uit.

Misschien een domme vraag, maar hoe kun je weten of de pomp nog wel werkt of niet, want deze is na het ontluchten van gisteren verdacht stil. Zoals gezegd heeft de pomp het zwaar te verduren gehad NA het ontluchten. Hij maakte onwijs veel herrie en de pomp was ook gloedheet. Nu hoor je enkel een lichte zoem, die meer of minder wordt naargelang de stand die je instelt. Staat bij mij momenteel op stand 2.

Voordat ik gisteren ontlucht had, hoorde je de pomp echt "herrie" maken en "werken". Ik kon dan ook duidelijk activiteit zien in de leidingen die de grond in gaan. Met name bij de aanvoerleidingen die de grond in gaan zag ik water "zweven" en zo nu en dan zag ik ook in de retourleidingen een luchtbel de verdeler in gaan.

Nu lijkt alles echter stil te zijn in de leidingen. En ook de pomp is dus muisstil (op de zoem na). Is dit wel ok?
 
Dat de pomp eerst herrie maakte, kwam waarschijnlijk omdat daar ook lucht in zat.
Een goede pomp hoor je ook bijna niet, behalve wat zoemen.
 
Allen,

Nog even een update;

Ingestelde temperatuur van v.w. thermostaat staat momenteel op 40 graden en de vloer wordt over het algemeen warm in zijn geheel. Kamer temperatuur omhoog krijgen gaat wel heeeeeel langzaam.

Wel heb ik nog een vraag, wellicht is het een hele domme vraag;

Wat ik begrijp is dat je op je kamerthermostaat een gewenste temperatuur op geeft en dat je vloerverwarming vervolgens gaat werken tot deze gewenste temperatuur is bereikt.

Nu had ik als gewenste temperatuur 22 graden ingesteld en afgelopen dagen was de kamertemperatuur 22.5 graden (waarschijnlijk door het mooie weer) en deed de vloerverwarming dus ook niets met als gevolg dat de vloer koud aan voelt.

Is dit gebruikelijk? Is er een manier om er voor te zorgen dat de vloer altijd een klein beetje warm is?

Als het straks -10 graden is buiten, dan zou ik graag warme voetjes willen hebben. Niet alleen op het moment van stoken, maar eigenlijk voortdurend. Kan het niet zo goed uitleggen, maar hopelijk is het duidelijk wat ik bedoel.
 
Dat de kamertemp. langzaam stijgt, is normaal. Een graad per uur moet wel haalbaar zijn.

De vloer wordt inderdaad koud als de kamertemperatuur bereikt is. Wil je dat niet, dan kun je een thermostaat met vloersensor toepassen. Maar dan wordt het wel (veel) warmer in huis!

Als het straks wat kouder wordt, zul je merken dat de vloer nooit koud aanvoelt. Probeer het maar een winter, je wilt nooit weer anders!

Wel zoveel mogelijk de thermostaat op één waarde laten staan, of hooguit 1 - 1,5 graad onderuit zetten 's avonds.
 
Op de foto lijkt het toch wel netjes geinstalleerd :mrgreen:

Je kunt ook overwegen - als vloerverwarming je hoofdverwarming is en je een modulerende ketel hebt - de watertemperatuur en/of het vermogen van de CV-ketel wat lager te zetten.
 
@ Hessie:
Bedankt voor de uitleg.

Weet niet of ik een graad per uur haal, maar dat zullen we straks wel zien als het echt koud wordt buiten.

Kan ik een thermostaat met vloersensor zelf toepassen of moet ik hier een installateur voor laten komen? IK ben best een koukleum namelijk, hahaha...dus dit klinkt als muziek in de oren.
 
Vergeet ook niet je pomp te ontluchten , dat doe je door het schroef aan de voorzijde een sla</U><U>gje open te draaien tot er water uit komt.
 
Vrienden,

Inmiddels vloerverwarming al volledig in gebruik. Vloer wordt in principe overal lekker warm, dus dat gaat goed.

Ik heb echter nog wel een aantal aanvullende vragen. Hopelijk kunnen jullie mij hierbij helpen.

1) Op de kamerthermostaat wordt de omgevingstemperatuur weergegeven. Ook kun je een gewenste temperatuur instellen. Kamerthermostaat is van Vaillant. Ik vraag mij hoe deze kamerthermostaat de omgevingstemperatuur meet. Nu het buiten wat kouder is geeft de kamerthermostaat aan de temperatuur 21 graden is. Echter, voor mijn gevoel lijkt het veel frisser. Hoe accuraat is de kamerthermostaat?

2) Aangezien het nu buiten kouder en kouder begint te worden wil ik het in huis lekker warm hebben. De aanvoertemperatuur vanaf de CV staat ingesteld op 65 graden. De thermostaat van de vloerverwarming staat ingesteld op stand 4 (= 40 graden) en de pomp staat op stand drie. De gewenste temperatuur op de kamerthermostaat staat ingesteld op 21 graden (dag en nacht). Zoals eerder aangegeven is de kamertemperatuur ook 21 graden momenteel. Echter, gisterenmiddag heb ik de gewenste temperatuur van 21 graden naar 22 graden verhoogt, omdat ik het toch wat koud vond. Vanochtend voor dat ik naar werk ging zag ik dat de kamertemperatuur nog steeds op 21 graden stond.

Met andere woorden; hij heeft de gewenste temperatuur van 22 graden zoals ingesteld gisteren mdidag niet gehaald.

Hoe kan dit? Duurt het altijd zo lang? Het gaat immers maar om een graad. Ik weet dat vw een traag medium is, maar zo traag had ook weer niet verwacht. Als straks echt de winter voor de deur staat, adn maak ik mij ernstige zorgen als het zo traag is.

Excuses voor de vele vragen. Dit is mijn eerste huis met vw, dus ben nog wat zoekende :(

Alvast bedankt voor de reacties :)
 
1) In de thermostaat zit een voeler. Misschien heeft deze een afwijking (komt niet vaak voor, maar toch). Hang er eens een thermometer naast, dan weet je het precies.

2)Dat is wel vreemd. Als de vloer met deze buitentemperaturen al te weinig vermogen heeft, belooft dat inderdaad wat.

Wordt het water in de vloer ook werkelijk 40 graden? Zo niet, dan krijgt de vloerverdeler waarschijnlijk te weinig water vanuit het cv-circuit. Zo wel, dan lijkt er een ernstig isolatieprobleem te zijn....
 
Hessie,

1) Zal ik eens proberen

2) De thermometer op vloerverwarmingsysteem geeft een temperatuur van ergens tussen de 20 en 30 graden aan. Op het moment dat er warmte gevraagd wordt, stijgt deze naar +/- 40 graden. Daar na weer terug naar 20 - 30 graden.

De woning is goed geïsoleerd. Vanuit de kruipruimte kun je zien dat de gehele vloer voorzien is van dikke piepschuim achtig isolatiespul.
 
Ik bedoel, toen je de thermostaat naar 22 zette, en het een dag duurde voor het warm was, was dan de temperatuur in de verdeler de hele dag 40 graden?
 
Hessie,

Ik heb dat niet structureel in de gaten gehouden. Af en toe heb ik wel even gekeken op hoeveel graden de temperatuur op de thermometer van de verdeler stond en deze lag dus ergens tussen de 20 en 30 graden.

Als je de thermostaat van de vloerverwarming op stand 4 (= 40 graden instelt), moet de temperatuur dan ook daadwerkelijk constant 40 graden zijn op de verdeler (als je warmte vraagt uiteraard)?
 
Normaal gesproken wel. Maar het kan zijn, dat de vloer niet het vermogen van de ketel op kan nemen. De ketel gaat dan steeds voor ongeveer 10 minuten uit, ondanks dat het vlammetje wel op de thermostaat staat.

Misschien kan de pomp een standje hoger op de vloerverdeler? En check ook even of het retourventiel helemaal open staat.
 
Ok, hoe kan ik dit oplossen?

Pomp staat op stand 3 (hoogste stand).

Waar kan ik retourventiel vinden? Ik neem aan ergens rechts op de verdeler (zie foto)?
 
Bedankt, Obelix2!

Hoe kan ik er voor zorgen dat de temperatuur van de vloer constant op 40 graden blijft, als er warmte gevraagd wordt?

Ik denk namelijk dat dat er voor zal zorgen dat de ruimte sneller warm wordt.
 
Thermostaat met vloersensor gebruiken: die vloersensor meet dan de temperatuur van de vloer en regelt daarop.
Kies dan een thermostaat die een ruimte- en vloersensor heeft. Daarmee kun je dan de ruimtetemperatuur regelen + de vloertemperatuur binnen bepaalde (zelf in te stellen) grenzen houden.
 