De erkende installateur is bij moeders langsgeweest om een nieuwe ketel (Intergas HRe) op te hangen, want ik had er geen tijd voor. Echt kapot ben ik niet van het opgeleverde werk:
- Het overstortventiel is niet op de afvoer aangesloten, dus mocht daar ooit water uit komen, dan dondert dat gewoon op de houten vloer, met als gevolg waarschijnlijk zwarte kringen op het plafond eronder.
- Verder is de inlaatcombinatie niet vervangen, terwijl dit zelfs in de offerte stond, maar hier ben ik nog over in conclaaf.
Voor de rest, tja, het verdient allemaal niet de schoonheidsprijs (alle koper met CV-buigijzer gebogen, lelijk), maar ik ben dan ook een vreselijke nerd (zie onderaan: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/intergas-kombi-kompakt-hr-uit-2002-vervangen.102744/
De bestaande installatie is volledig in roodkoper uitgevoerd, maar de installateur heeft nu twee stukken stalen CV-leiding aan de aan- en afvoer geklust. Op zich heb ik daar geen moeite mee (mooie anodes ;-) ), maar ik heb toch m'n twijfels over de manier waarop hij deze in de knelkoppeling gezet heeft. Zie onderstaande foto. Je ziet onderaan nog een stukje van de 22 mm koperen leiding die redelijk dicht op de achterwand gebeugeld zit, de (nieuwe) knelkoppeling recht, en daarboven de nieuwe stalen CV leiding.
Als amateur-klusser zou ik dat zo al niet opleveren, dus wat mag ik van de erkende installateur verwachten? Wat is jullie mening, afkeuren of zo laten? Gaat dit wringen door opwarmen/afkoelen, met mogelijke lekkage als gevolg?
- Het overstortventiel is niet op de afvoer aangesloten, dus mocht daar ooit water uit komen, dan dondert dat gewoon op de houten vloer, met als gevolg waarschijnlijk zwarte kringen op het plafond eronder.
- Verder is de inlaatcombinatie niet vervangen, terwijl dit zelfs in de offerte stond, maar hier ben ik nog over in conclaaf.
Voor de rest, tja, het verdient allemaal niet de schoonheidsprijs (alle koper met CV-buigijzer gebogen, lelijk), maar ik ben dan ook een vreselijke nerd (zie onderaan: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/intergas-kombi-kompakt-hr-uit-2002-vervangen.102744/
De bestaande installatie is volledig in roodkoper uitgevoerd, maar de installateur heeft nu twee stukken stalen CV-leiding aan de aan- en afvoer geklust. Op zich heb ik daar geen moeite mee (mooie anodes ;-) ), maar ik heb toch m'n twijfels over de manier waarop hij deze in de knelkoppeling gezet heeft. Zie onderstaande foto. Je ziet onderaan nog een stukje van de 22 mm koperen leiding die redelijk dicht op de achterwand gebeugeld zit, de (nieuwe) knelkoppeling recht, en daarboven de nieuwe stalen CV leiding.
Als amateur-klusser zou ik dat zo al niet opleveren, dus wat mag ik van de erkende installateur verwachten? Wat is jullie mening, afkeuren of zo laten? Gaat dit wringen door opwarmen/afkoelen, met mogelijke lekkage als gevolg?