Hoi medeklussers en experts,
Na uitgebreid alle threads te hebben gelezen en flink wat speurwerk, denk ik er achter te zijn waar mijn CV water blijft.
In het kort :
Het betreft een huis tuin en keuken Remeha Avanta CW4 uit 2006
Sinds een half jaar moet ik elke twee weken de cv opnieuw vullen.
De druk is dan van 2 bar naar 0 teruggelopen.
Een half jaar geleden heb ik het expansievat vervangen, evenals het overstortventiel. (mede dankzij dit forum)
Het vat was inderdaad lek.
Alleen het verlies bleef.
De hele zomer weinig gestookt, dus ook weinig water verloren.
Nu we met het dalen van de temperatuur weer zijn gaan stoken begint het weer.
Waterdruk binnen 2-3 weken verdwenen.
Inmiddels alle (zichtbare) leidingen tot in de puntjes gecontroleerd en geen afwijkingen ontdekt.
In andere threads las ik hoe de wisselaar te controleren.
Deze lijkt miniem te lekken.
Met de CV twee uur buiten bedrijf ligt er een paar ml water in mijn opvangbakje.
Is dat al te veel ?
Dat verklaart niet een drukverlies van een halve bar terwijl deze in bedrijf is binnen een paar uur.
Dus dacht ik, ik laat het bakje nog even staan en ga dan stoken.
Tjeuh.. Hoeveel condenswater dient een ketel te produceren ?
Er vallen per seconde zo'n 3 tot 4 dikke druppels is. Dat gaat dan behoorlijk rap volgens mij en lijkt me haast te veel om alleen condens te zijn.
Als dit abnormaal veel is, zou het dan kunnen dat de wisselaar alleen lekt als er werkelijk wordt gestookt ?
Omdat de ketel uit 2006 is zou ik nog garantie moeten hebben lijkt me.
Kan ik deze als particulier zelf claimen, of kan dit alleen via erkende installateurs ? (iemand tips voor omgeving Moerdijk ?)
Ben zelf niet te beroerd om de wisselaar te vervangen, tenzij er speciale apparatuur nodig is om de ketel opnieuw af te regelen qua co/co2
Ook zag ik dat er een soort van 'revisie' setjes (25 euro) zijn met nieuwe pakkingen en rubbers etc etc. Zou dat nut hebben ?
Afijn, nog best een paar vragen..
Alvast dank voor eventuele antwoorden !!
Na uitgebreid alle threads te hebben gelezen en flink wat speurwerk, denk ik er achter te zijn waar mijn CV water blijft.
In het kort :
Het betreft een huis tuin en keuken Remeha Avanta CW4 uit 2006
Sinds een half jaar moet ik elke twee weken de cv opnieuw vullen.
De druk is dan van 2 bar naar 0 teruggelopen.
Een half jaar geleden heb ik het expansievat vervangen, evenals het overstortventiel. (mede dankzij dit forum)
Het vat was inderdaad lek.
Alleen het verlies bleef.
De hele zomer weinig gestookt, dus ook weinig water verloren.
Nu we met het dalen van de temperatuur weer zijn gaan stoken begint het weer.
Waterdruk binnen 2-3 weken verdwenen.
Inmiddels alle (zichtbare) leidingen tot in de puntjes gecontroleerd en geen afwijkingen ontdekt.
In andere threads las ik hoe de wisselaar te controleren.
Deze lijkt miniem te lekken.
Met de CV twee uur buiten bedrijf ligt er een paar ml water in mijn opvangbakje.
Is dat al te veel ?
Dat verklaart niet een drukverlies van een halve bar terwijl deze in bedrijf is binnen een paar uur.
Dus dacht ik, ik laat het bakje nog even staan en ga dan stoken.
Tjeuh.. Hoeveel condenswater dient een ketel te produceren ?
Er vallen per seconde zo'n 3 tot 4 dikke druppels is. Dat gaat dan behoorlijk rap volgens mij en lijkt me haast te veel om alleen condens te zijn.
Als dit abnormaal veel is, zou het dan kunnen dat de wisselaar alleen lekt als er werkelijk wordt gestookt ?
Omdat de ketel uit 2006 is zou ik nog garantie moeten hebben lijkt me.
Kan ik deze als particulier zelf claimen, of kan dit alleen via erkende installateurs ? (iemand tips voor omgeving Moerdijk ?)
Ben zelf niet te beroerd om de wisselaar te vervangen, tenzij er speciale apparatuur nodig is om de ketel opnieuw af te regelen qua co/co2
Ook zag ik dat er een soort van 'revisie' setjes (25 euro) zijn met nieuwe pakkingen en rubbers etc etc. Zou dat nut hebben ?
Afijn, nog best een paar vragen..
Alvast dank voor eventuele antwoorden !!