Hoi

Lekkende koppeling op verdeler gehad. Vervangen door loodgieter 2x. Eerste keer lekte ie blijkbaar ging cv snel leeg. Nieuwe koppeling erop en Bijgevuld tot 1,8. Ik zie geen lek meer maar 3,5 week verder springt ie vandaag opeens op 1,7 en af en toe weer naar 1,8. Terwijl die daarvoor strak 1,8 was. Loodgieter geeft aan dat normaal is vanwege rest lucht ondanks ontluchting. Ketel remeha calenta. Koppeling lijkt kurkdroog.

Is dit "by design"?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Druk fluctueerd door temperatuurverschillen, als het kouder word daalt de druk iets, ga je stoken loopt het weer iets op.

Op 0.1 verschil sla ik niet aan.kan ook nog restlucht zijn dat in het systeem zit na bijvullen.
 

Ivanbre

  • #3
Dank. Heb voor alle zekerheid toilet papier over de koppeling gedaan maar so far so good. Dank voor de bevestiging.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Zelfs als deze niet dicht is zal wc papier in dit geval niets aantonen, het is zo weinig water dat dat verdampt voordat het papier vochtig word.

Wil je het zien pak het papier en koppeling dan in met vershoudfolie dan verdampt het water niet.
 

Ivanbre

  • #5
Ah, goeie tip. Ga ik doen. Maar, dat het na 3,5 week 0,1 omlaag kan nog resterende lucht zijn dus?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Jazeker.
 

Ivanbre

  • #7
Dank!
 