Lekkende koppeling verwarming - tape gebruiken?

Goedenavond mede klussers,

Ik heb vandaag geprobeerd een nieuwe radiator aan te sluiten, maar om de 1 of andere manier lukt het me niet om de buis lek vrij te krijgen.
De leiding wordt vast gezet met een rechte moer (niet conisch), om de leiding zit een knelring. Op de 1 of andere manier blijft er water druppelen uit de opening waar de pijl staat.
Heeft iemand advies over wat ik verkeerd doe?
Ik ga er vanuit dat er geen tape op de schroefdraad moet?

Alvast bedankt,
Rens



koppeling.jpg
 
1) Waarom koperen buis naar de radiator, en geen staal of kunststof?
2) Is dit toevallig Wicu-buis?
3) Is er in dat geval wel een steunhuls geplaatst?
 
4. heb je de correctie knelring? Soms zijn ze merk gebonden, maar daar zal zo vast een expert voor langskomen hier.
 
Buis is gewoon rood koper 15mm. Heb beide geprobeerd, 15 mm koper en 15 mm Hep2o met steunbus.
Iemand een idee of er tape gebruikt moet worden op de wartel?
 
Geen tape.
Buis is zeer waarschijnlijk niet meer zuiver rond aan het einde of is onder spanning gemonteerd.
 
Als je zeker weet dat de buis goed in het voetventiel zit en de juiste knelring is gebruikt is het een kwestie van stevig aandraaien. Niet te klein gereedschap gebruiken.
 
gelukt... het was een goedkoop voetventiel en het gat zat niet centrisch waardoor de koppeling niet dicht te krijgen was. Oplossing: nieuw voetventiel.
 