Je gebruikt een verouderde webbrowser. Het kan mogelijk deze of andere websites niet correct weergeven. Het is raadzaam om je webbrowser te upgraden of een alternatieve webbrowser te gebruiken.
Er is lek bij de radiator, bij een knop (zie de foto).
Dit gebeurt alleen af en toe, niet altijd.
Het is een Henrad Everest plan (vlakke) paneelradiator. De kraan zit aan de andere kant van de radiator.
Hoe kan ik dit oplossen?
Alvast bedankt!
Als je die eruit draait loopt vrijwel al het water dat in het systeem erboven zit uit die opening.
Om de afsluitdop er dus uit te draaien zul je het systeem van te voren leeg moeten laten lopen, tot een niveau onder dat van de onderkant van de radiator. Liever nog wat lager, want soms komt het voor dat er ineens een golf water uit komt omdat het water in het systeem zich in evenwicht herstelt (soms loopt niet alles eruit vanwege niet belucht zijn van radiatoren e.d.).
In elk geval altijd voldoende opvangbakken (+ dweilen) gereed houden als je zoiets doet, je weet maar nooit.
Voorzichtig aandraaien kan wel zonder leegmaken van het systeem.