Legionella warmtepomp/boiler/cv combinatie

Tolhuisje

  • #1
Korte vraag ter controle, meerdere sites zeggen dat bij naverwarming met cv er voldoende legionella bescherming is, klopt dit?

Of moet ik de cv dan ook hoog temperatuur tapwater laten afgevrnnwant legionella doet er dacht ik een paar minuten over om op 60 graden af te sterven.

Situatie context (merknamen genoemd voor relevantie, haal gerust weg indien niet relevant geacht) :

- CV ketel (Remeha tzerra 39c)
- Boilervat (atag q200)
- sww warmtepomp (hewalex)

Warmtepomp verwarmd atag q200 naar ca. 45 graden (of tot max van 60 graden) . Cv ketel dmv zonneboiler aansluiting verzorgt naverwarming tot 65 graden.

Ik heb geen elektrische naverwarmingsaansluiting op dit boilervat volgens de handleiding (die door de warmtepomp aangestuurd zou kunnen worden) en de legionella bescherming moet dus volledig uit

1. de naverwarming van de cv ketel komen of als dit niet voldoende is

2.moet ik gaan knutselen en de in het vat ingebouwde indirecte warmtewisselaar zo aansluiten dat 1x per week de cv indirect kan opstoken naar boiler temperatuur van 60 graden+.

3.of een gat boren in het vat en alsnog een elektrische verwarmer plaatsen.

Alvast bedankt voor de hulp/meedenken!
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #2
Als er voldoende doorstroming is is een cv ketel als naverwarmer tot 65 graden voldoende, als er lang geen doorstroming is zou ik ervoor kiezen om de gehele boiler op te stoken 1x per week naar een 65 a 70 graden
 
  • Like
Waarderingen: Tolhuisje

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Als je tussen de uitgang van de ketel en de ingang van de boiler een pomp zet en een keerklep dan kan je door de pomp aan.te zetten de boiler opstoken naar 65 graden.
Als de pomp start ziet de ketel dit als we vraag en gaat voor we stoken, dit hete water gaat terug naar boiler en warmt die daardoor op.

Maar als jij 1x per week langer doucht dan 5 minuten is de leiding lang genoeg heet geweest.
 
  • Like
Waarderingen: Tolhuisje

Tolhuisje

  • #4
Zitten 2 gezinnen op aangesloten dus er is redelijk wat doorstroming :-) Fijn dat het dan goed werkt. Wel na een vakantie o.i.d voor de zekerheid opstoken of de kraan ca. 10 minuten laten doorstromen?
 

Tolhuisje

  • #5
The headhunter schreef:
Als je tussen de uitgang van de ketel en de ingang van de boiler een pomp zet en een keerklep dan kan je door de pomp aan.te zetten de boiler opstoken naar 65 graden.
Als de pomp start ziet de ketel dit als we vraag en gaat voor we stoken, dit hete water gaat terug naar boiler en warmt die daardoor op.

Maar als jij 1x per week langer doucht dan 5 minuten is de leiding lang genoeg heet geweest.
Dat is een goede tip qua schema voor oplossing 2 die ik in gedachte had, fijn. In principe genoeg doorstroming, mocht het ooit minder worden dan dit implementeren.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Idd na een vakantie een douche altijd even spoelen is voldoende.
 
  • Like
Waarderingen: Tolhuisje

Tolhuisje

  • #7
Top, beide bedankt voor de hulp!
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu