Hallo,
ik heb een vraag. Ik wil in een kamer die vroeger een kleine badkamer was een lamp ophangen. Er komen 2 draden uit het plafond, waarvan er 1 met een spanningzoeker actief wordt als ik de schakelaar omzet. Met een multimeter meet ik alleen geen spanning... en de lamp doet het ook niet. Wat doe ik verkeerd? Ik neem toch aan dat die twee draden vroeger ook voor de lamp waren?
alvast bedankt voor reacties
 

Fiesiekus

  • #2
Waarschijnlijk hangt de nul los. Welke kleuren hebben de draden en waar gaan ze naar toe?
 

Overlordeo

  • #3
Ik geloof dat ze bruin en blauw zijn (zal vanavond nog even checken)
ze komen uit het lichtpunt dat er al zat, ik weet niet waar ze precies heen gaan...
 

Fiesiekus

  • #4
We wachten af.
 

Overlordeo

  • #5
Inderdaad bruin en blauw :)
 

Overlordeo

  • #6
Ik zie nu trouwens ook dat de spanningzoeker in beide standen van de schakelaar activiteit aaneeft, alleen meer in de ene stand dan in de andere stand
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #7
Op die plaats waar die draden uit het plafond komen, zit daar ook nog een dekseltje wat je open kan schroeven (centraaldoos)? De blauwe zal, zoals gezegt, los zitten. Even op zoek naar waar de verbindingen zitten dus en controleren of alles goed vast zit. Overigens hoort de schakeldraad vanaf de schakelaar zwart te zijn, bruin wordt voor de fase gebruikt.
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #8
En gebruik voor dit soort doeleinden geen spanningszoeker maar een multimeter of duspol.
Dat je op twee draden "iets" meet heeft te maken met capacitaire werking van de bedrading.

Edit, misschien is er wel sprake geweest van een lamp met trekschakelaar.
 

Overlordeo

  • #9
Met een multimeter meette ik zoals gezegd niets
ik begrijp dat alles open moet, maar ik heb niets gevonden dat ik kon openschroeven... dat wordt dus iets minder subtiel te werk gaan. bedankt voor de hulp!
het kan trouwens best een trekschakelaar geweest zijn (het was tenslotte ooit een badkamer). Zou dat nog uitmaken voor de aansluitingen?
 

Fiesiekus

  • #10
Overlordeo schreef:
Met een multimeter meette ik zoals gezegd niets.............. Zou dat nog uitmaken voor de aansluitingen?
Tussen bruin en blauw meet je geen spanning: dat betekent dat of de fase of de nul loshangt.

Een trekschakelaar zou aan de bruine komen en dan verder met zwarte schakeldraad naar de lamp.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #11
Er zijn altijd voldoende lampen geweest met ingebouwde trekschakelaar :wink:
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #12
Die bedoelde ik ook :wink: .
 

Overlordeo

  • #13
Ik heb het gefixt. ik heb alles opengemaakt, en de bruine zat los, hij maakte geen contact meer met de rode (oude kleur?).
bedankt allen!
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #14
Rood is de oude kleur voor de nul, tegenwoordig blauw.
 