Lage temperatuur afgiftesysteem - bestaande condensatieketel

kennyv32

  • #1
Beste,

Wij hebben recent een dakappartement gekocht (bouwjaar 2014- K44-E88 ventilatie C België) dat we nu naar ons eigen hand aan het zetten zijn. We hebben bijgeïsoleerd en we hebben het afgifstesysteem aangepast naar jaga briza (deze heb ik laten uitrekenen door jaga met een totaal vermogen van 10766W afgiftevermogen op een regime 40/35/20) om in de toekomst te kunnen overschakelen op een warmtepomp. De vraag waar ik nu mee zit: Er hangt een Junkers TOP 22/28-3-ZWB type doorstromer weliswaar al 9 jaar oud maar sinds het appartement sinds constructie nooit is verkocht is geweest dus ongebruikt. Deze moduleert tussen 6,9kw en 18,1kw. Voorzien jullie problemen door de bestaande condensatieketel te koppelen aan dit nieuw afgiftesysteem? Als ik mijn installateur dit ga vragen vermoed ik dat hij me eerder een nieuwe condensatieketel levert. Ook deze optie overweeg ik omdat de nieuwere lager kunnen moduleren.

Ik heb ook een warmteverliesberekening via een tool online ingevoerd en kwam aan een verlies van 4,5kw en dan nog ventilatieverlies 4,5kw dus in totaal 9kw op de koudste dag.

Alvast bedankt voor jullie opinie.
Mvg
Kenny
 

Bernhard

  • #2
Zijn de leiding diameters ook aangepast?
De flow over de installatie wordt met dit temp. regime 4x hoger!
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #3
Inderdaad, als je van 80/60°C naar 40/35°C gaat dan klopt dat.
Als je vanuit 75/65°C naar 40/35°C gaat dan wordt het debiet 2x zo groot en dat is ook een groot verschil.

Daarom, voor de zoveelste keer in dit forum: kijk naar het geheel en niet naar losse onderdelen.
Een installateur die graag een nieuwe ketel verkoopt die zal ook naar de leidingen moeten kijken.

(Bernhard weet dat natuurlijk, het gaat mij meer om het verduidelijken voor de vraagsteller)
 

kennyv32

  • #4
Hallo Bernhard en Ronny,

Danku voor jullie reactie. Het leidingsysteem werd volledig vervangen. De diameter ken ik niet uit men hoofd maar ik meen me te herinneren dat hiertoe wel rekening mee gehouden werd. Dit keer ook direct door geïsoleerde buizen alsook afvoeren voor condenswater omdat we in de toekomst graag willen koelen.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #5
Dat zou dan goed moeten zijn.
Houdt je ook rekening met de voeding (24V of 230V) voor de Briza en de aansturing 0-10V?
Meestal wordt er een bedrade thermostaat in de ruimte aangebracht als na-regeling.
 

kennyv32

  • #6
Dag Ronny,

We hebben gekozen voor de plug & play variant van jaga briza met de thermostaat en voeding in de radiator zelf.

Wat is jouw mening over het modulatiebereik van de junkers die in het appartement hangt (6,9kw-18kw). Ik had me laten vertellen dat lager moduleren beter is maar is dit een grote meerwaarde om daarvoor een nieuwe condensatieketel te plaatsen?).

Mvg
Kenny
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu