Giovanni

  • #1
Voor mijn nieuwe inductieplaat laat ik de meterkast aanpassen.

Ik moet daarvoor echter nu al een nieuwe groepenkast bestellen, maar ik weet nog niet zeker of de kookplaat op 3 fasen kan. Het zou kunnen dat hij alleen op 2 x 220v kan, maar dan wel op 2 fasen ivm vermogen van de plaat (7.3kW) en de hoofdzekeringen (3 x 25A).

Mijn vraag is nu, als ik een groepenkast met 3fasen aardlek en krachtgroep bestel, kan ik die dan gebruiken als 2 x 220v kookgroep indien 3fasen op de kookplaat niet mogelijk blijkt, door alleen de bedrading bij de perilex WCD aan te passen (L1+L2+N gebruiken, L3 niet aansluiten) of moet ik dan perse de krachtgroep vervangen door een kookgroep?

De leverancier van de kookplaat kon over de aansluitmogelijkheden van de plaat geen uitsluitsel geven :-(

De leverancier van de groepenkast adviseerde een 3fasen ALS + krachtgroep, maar graag hoor ik van jullie een tweede mening.
 

Gerrit

  • #2
De meeste kookplaten zijn geschikt voor 2 x 230 V. Alleen als ze meer consumeren dan 7.5 kW moet er een krachtgroep worden geplaatst.
De platen kunnen overigens wel op 3-fasen werken, alleen als het een induktieplaat is weer niet, of je zou een fase niet moeten aansluiten.
In het algemeen kun je dus stellen dat 2 x 230 V het meest gangbare is.
Deze voeding vraagt dan ook een fornuisgroep en geen krachtgroep.
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #3
Ik neem aan dat je wel weet welk merk en type de kookplaat wordt.
Misschien kan je de leverancier benaderen voor de aansluitgegevens.
 

Giovanni

  • #4
Ik weet precies het merk en type (mag ik hier niet noemen toch?), heb technical support al gesproken en die verwijzen naar de handleiding en weten verder helemaal NIETS (ongelooflijk!)

Ik heb de handleiding van internet gedownload maar daar staat helemaal NIETS in over de electrische aansluiting, het is puur het mechanisch deel van de installatie en de bediening.

Ik vrees dat ik moet wachten totdat ik de inductieplaat in huis heb. Ik mag toch aannemen dat er bij de aansluiting op het apparaat een indicatie van de mogelijkheden staat.

Maar goed, zo lang kan ik niet wachten want dan is mijn groepenkast niet op tijd klaar.

Kortom, het liefst sluit ik hem op 3 fasen aan, maar als dat echt niet kan dan op 2 fasen.

Blijft de vraag of het dan toegestaan is 1 fase niet aan te sluiten en de groepenkast ongewijzigd laten (krachtgroep) of MOET ik dan een kookgroep plaatsen?

Verder vermoed ik dat er momenteel een 5-aderige kabel naar de kookplaat loopt. Moet ik die dan vervangen?
 

Gerrit

  • #5
Voor de leiding maakt het niet uit of je 2 x 230 V hebt of 3 fasen. De leiding blijft 5-aderig.
Als je voorkeur uitgaat naar 3-fasen, dan ben je daar vrij in. De automaat is alleen duurder.
 

Giovanni

  • #6
OK, en als er nu gewoon 5 losse draden liggen (geel/groen, zwart, zwart, bruin, blauw) ben ik dan officieel verplicht om dit te vervangen door 2x bruin, 2x blauw, 1x geel/groen als ik toch voor de kookgroep kies?
 

Appeltje

  • #7
Nee.
 

Ronald42

  • #8
Als de zwarte maar geen 1,5mm² zijn !! Mag met 400 V~ ook niet overgens
 