Probleem bij upgraden kookgroep naar krachtgroep

Ralluph

  • #1
Onlangs is mijn huisaansluiting aangepast naar drie fasen i.v.m. de komst van een laadpunt voor de elektrische auto. Omdat ik nu vanwege de komst van een aantal airco's groepen moet bijplaatsen, leek het mij een geschikt moment om meteen de kookgroep voor de inductiekookplaat te vervangen door een krachtgroep. Als nu namelijk de kookplaat het volle vermogen van 7360 W zou vragen (een fase) en ik tegelijk de auto oplaad (11 kW over drie fasen), zal de hoofdzekering (3x 25 A smelten). Er is op dit forum vaker genoemd dat een kookgroep een gedrocht is dat niets te zoeken heeft ineen driefasige installatie, vandaar. Mijn plan was om een driefasen aardlekautomaat (3P+N B16 30 mA) te installeren en nieuwe draden te trekken in de juiste kleurcoderingen voor een krachtgroep.

Het opbouw perilex-stopcontact voor de inductiekookplaat zit onder de plint van de keuken. Na het weghalen van de plint bleek de bedrading daarheen in een 16 mm flexbuis te zijn getrokken. Na wat moeilijk foto's achter de keukenkastjes, blijkt die flexbuis direct uit de gestuukte muur te komen. Ik vermoed dat er 16 mm flex doorloopt in de wand tot aan het betonnen plafond, waar het met 19 mm glad verdergaat tot aan de meterkast.

5 draden 2,5 mm2 in 16mm flex is uiteraard niet toegestaan. Het huis, de installatie en de keuken zijn van 2006 dus iemand deze fout laten komen herstellen is geen optie. Ik ga nooit 5 nieuwe draden 2,5 mm2 door 16 mm flex getrokken krijgen. Het vervangen van de 16 mm flex is geen optie, want dan moet er teveel onherstelbaar gesloopt worden. Het door de vloer boren van een nieuwe leiding is op dit moment eveneens geen optie. We zijn van plan om de keuken over 2 à 3 jaar te vervangen, dan is de tijd om het structureel op te lossen.

Wat is nu het minst slechte alternatief:

1. Niets doen, 2x eenfase kookgroep laten zitten, en erop letten dat er nooit geladen wordt tijdens het koken.
2. Krachtgroep wel aanleggen en de bestaande bedrading gebruiken. Een blauwe en een bruine draad middels een marking met isolatietape omkleuren naar de grijs en zwart. Er zullen dan ook een aantal lasklemmen in de meterkast moeten komen omdat de bestaande draden net niet lang genoeg zijn.

Graag jullie advies.
 

Rene de klusser

Specialist Bouw
  • #2
Hallo
Een beetje vreemd verhaal met om kleuren van draden

voor drie fase perikel of eurostekker 16 AMP heb je 5 draden nodig
Groengeel Blauw, Grijs, zwart en bruin

een twee fase heeft vaak 1 bruine en een zwarte naast groengeel en blauw

advies
Laat lekker de 2 fasen
3 maal 25 amp is in totaal 17250 Watt aan toegestaan vermogen
Zeker bij 0,3 amp
3 maal 16 amp is 11040 watt toegestaan vermogen
Dat zou neerkomen op een toelaatbaar vermogen van 6210 watt voor de rest van het huis en de oplader van de auto

de huidige 7360 voor de kookgroep plus de auto van 11000 is al op het randje
Dan zeker in combinatie met airco’s is vragen om problemen
Beter afzekeren met 3 maal 35 dan heb je ruimte
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Of ,maar dan moet je even het schema op de kookplaat bekijken.
Je verdeeld de kookgroep over 2 fasen, en laat de rest eerst zoals het was.

Omkleuren mag alleen over de gehele lengte.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #4
Rene de klusser schreef:
advies
Laat lekker de 2 fasen
3 maal 25 amp is in totaal 17250 Watt aan toegestaan vermogen
Zeker bij 0,3 amp
3 maal 16 amp is 11040 watt toegestaan vermogen
volgens mij gaat dat niet werken, aangezien de 3x 25A hoofdaansluiting al een feit is.

TS heeft een loadbalancer nodig, welke het afgenomen van het laadstation terugschroeft op het moment dat er vermogensvraag is vanuit de kookplaat.

Als de kookgroep nu op 1x 16A is aangesloten, is het maximale vermogen begrensd op 3680W, en niet op het dubbele. Hoeveel draden lopen er nu door de 16 mm flexbuis? Want 2x fase, en 1x nul gaf in de oude situatie een maximale belasting van 32A op de nul...
 

Ralluph

  • #5
Loadbalancing is een onderwerp op zich, mijn laadpunt is daar wel voor voorbereid.

De huidige aansluiting is dus 2x fase (bruin), 2x nul (blauw), 1x aarde (geel/groen). Dus 5x 2,5 mm2 door 16 mm flex. In de meterkast twee mechanisch verbonden eenfasige B16 automaten. Op de diameter van de flexbuis na, is het een correcte 2P+2N kookgroep.

De kookplaat kan inderdaad ook op twee fasen aan te sluiten, dan moet ik een brug uit het aansluitblokje weghalen.

Gegeven dat de ideale oplossing er nu even niet in zit, wat is de beste manier om de kookplaat over twee fasen te verdelen? Kan ik hiervoor de 3P+N B16 aardlekautomaat gebruiken en een fase niet aansluiten?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Ja dat kan je zo aansluiten op 3f, en dan 1 fase gewoon niet uitbedraden.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu