Kookplaat goed aangesloten??

Status
Niet open voor verdere reacties.
Beste mensen,

Na een kookplaat opgeblazen te hebben heb ik een nieuwe kookplaat aangeschaft een Bosch Keramische kookplaat PKE645E14.

Nu heb ik deze door een buurman oud elektricien aan laten sluiten maar na twee keer koken ruiken we dezelfde plastic/brandende geur als toen de eerste kookplaat opgeblazen is.

Kan iemand mij vertellen aan de hand van de afbeeldingen of alles goed is aangesloten?
Mijn dank is groot!!!!



97385_IMAG0178_1.jpg

97385_IMAG0177_2.jpg

97385_IMAG0179_1.jpg

97385_IMAG0180_1.jpg

97385_IMAG0181_1.jpg
 
Daar valt zo niet heel veel over te zeggen maar aangezien schema 2 is gebruikt qua bruggen, is de aansluiting op z´n minst onlogisch qua kleuren. Verder is het afhankelijk van wat er gemeten wordt op welke poot van de WCD.

Overigens valt me wel op dat er geen gebruik is gemaakt van adereindhulzen, bij dit soort vermogens wel een must eigenlijk.
 
Bedankt appeltje voor je reactie, ik denk dat ik er goed aan doe om "gewoon" een elektricien in te schakelen....
 
Als dit een kookgroep 2 x 230V is dan moet je inderdaad het schema 2N toepassen. Gezien de bedrading van de perilex wcd zou je dit wel denken.

De brug tussen 4 en 5 in dit geval niet plaatsen. Dit ter voorkoming van een overbelaste nul indien er ergens een defect optreedt.

Zoals al aangegeven is het nodig om adereind hulsen aan te brengen.

Succes.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan