Kookgroep in ABB HAD3433-44K+H44 = 3P+N

Status
Niet open voor verdere reacties.
Beste forumleden,

Mag je de kookgroep in een HAD3433-44K+H44 groepenkast gebruiken als krachtstroomgroep voor waterpomp, lasapparaat e.d.? Of dient deze krachtstroomgroep via bijvoorbeeld een "S 203 B16 NA" te lopen? Zo ja, kan deze automaat ook gewoon in de bovenste rij van een busboard groepenkast gemonteerd worden (want volgens mij is dit een automaat zonder busboard aansluiting)? Of past deze alleen op de onderste rij (waar in deze configuratie geen plek meer is).

Alvast bedankt voor de reacties.

Met vriendelijke groet,
Martin.
 
Op abbconnect staat dat deze kookgroep niet als krachtgroep geschikt is (even op de specificatie uitrol klikken)
Geen idee waarom niet, moet je de details van de automaat kennen denk ik. Op het plaatje lijkt het net of deze 3-fasen groep geen nul schakelt; vind ik ook merkwaardig voor een kookgroep, tenzij de ALS als scheidingsschakelaar gekwalificeerd is (dat zijn in mijn ervaring niet veel ALS's, moet je speciaal op letten). Als je voor je apparaten die op de krachtgroep aangesloten gaan worden ook een nul nodig hebt, moet je daar op letten. Een 3P+N automaat past er zo te zien niet in.
 
De vorige link was een oude, met deze werkt ook niet meer heb je denk ik de juiste kast. Maakt niets uit, ook hier wordt gezegd dat de kookgroep niet als krachtgroep geschikt is. De S 203 B16 NA is okay, maar dat is er één met nul en is vier modulen breed; op het plaatje te zien is de kookgroep 3 modulen breed. Past denk ik niet.
 
Heel simpel, het zijn 3 afzonderlijke automaten onder 1 hendel.
Dit betekend dat als je fase 1 overbelast fase 2 en 3 niet afschakelen en dat mag bij een krachtgroep niet, daarbij moeten alle polen gelijktijdig afvallen.
 